台达PLCs/s是公共端吗?怎么接的是24v?

 我来答
刺任芹O
2022-11-15 · TA获得超过6.2万个赞
知道顶级答主
回答量:38.7万
采纳率:99%
帮助的人:8861万
展开全部

S/S是输入信号的公共端,当S/S接的是正极24V+时,是NPN接法,输入信号接负极,常用的接法;当S/S接的是负极-24V时,是PNP接法,输入信号接正极;作用在于适应不同的输入信号。

台达PLC,是台达ProgrammableLogicController的缩写,又名台达可编程、台达可编程控制器、台达可编程序控制等,是台达为工业自动化领域专门设计的、实现数字运算操作的电子装置。

S/S端子就是输入的公共端"`  U;a#V!r+R5I  W。

如果S/S接的是24V,那X0等端子就要接0V的信号进去触发,也就是NPN信号9{  f  N3~-G%d#r2f%?&z4W。

如果S/S接的是0V,那X0等端子就要接24V的信号进去触发,也就是PNP信号。

扩展资料:

硬件措施:

主要模块均采用大规模或超大规模集成电路,大量开关动作由无触点的电子存储器完成,I/O系统设计有完善的通道保护和信号调理电路。

①屏蔽——对电源变压器、CPU、编程器等主要部件,采用导电、导磁良好的材料进行屏蔽,以防外界干扰。

②滤波——对供电系统及输入线路采用多种形式的滤波,如LC或π型滤波网络,以消除或抑制高频干扰,也削弱了各种模块之间的相互影响。

③电源调整与保护——对微处理器这个核心部件所需的+5V电源,采用多级滤波,并用集成电压调整器进行调整,以适应交流电网的波动和过电压、欠电压的影响。

④隔离——在微处理器与I/O电路之间,采用光电隔离措施,有效地隔离I/O接口与CPU之间电的联系,减少故障和误动作;各I/O口之间亦彼此隔离。

⑤采用模块式结构——这种结构有助于在故障情况下短时修复。一旦查出某一模块出现故障,能迅速更换,使系统恢复正常工作;同时也有助于加快查找故障原因。