接地跨接线按处怎么算

 我来答
刺任芹O
2022-11-15 · TA获得超过6.2万个赞
知道顶级答主
回答量:38.7万
采纳率:99%
帮助的人:9294万
展开全部

一、接地跨接地线按处计算的。

跨接就是跨越的意思,如伸缩、沉降缝间的跨越,有一点就计算一处跨接线,所以只有跨越才是,如法兰两片间、铁轨两段间、桥架两段间、丝接防爆电线钢管管箍两端、变形缝两边间等。

避雷网与引下线连接、引下线与断接卡连接、卫生间金属体与柱主筋或局部等电位箱连接都不是跨接,直接连上的其工序已含在子目中,需接一段导体连上的则按室内接地母线以长度计。

二、接地跨接线计算方法

设计利用基础钢筋作接地网,其工程量计算方法: 

该工程按浙江综合解释套用2-1224H2子目(见组价手册P146), 该子目的计量单位是10处。

其工程量计算方法: 

(1)被利用主钢筋单根延长米L乘以设计要求利用基础钢筋根数n:L×n (a)钢筋全长 ;

(2)被利用钢筋全长除以6(按平均为6m焊接一处)(L×n)/6 (b)连接处;

(3)被利用钢筋单根长度乘利用根数n减一再除以6(按平均每6m两根主筋间跨接一处)    [L×(n-1)]/6(c)跨接处;

(4)(b)+(c)=(d) 焊接处总量。

注:以上式中6为建筑钢筋单根长度平均米数,实际平均长度不同,可以换算,跨接处间隔如设计有要求亦可换算。 

例:设计要求利用基础两根主筋作接地网,单长350m,要求 4m跨接一次,试计算总焊接处:

d=b+c  

=(L×n)/6+[L×(n-1)]/4  

=(350×2)/6+[350×(2-1)]/4  

=117+88  

=205(处) 

建筑物避雷引下线中设计的接地电阻测试断接板,可按接地跨接套用定额,每一测试断接板为一处,连接螺栓等不另计。

扩展材料:

户内户外接地母线计算方法

户内户外接地母线都按图示长度以米计算,户内接地母线另加3.9%的附加长度还要适当考虑实际施工当中材料的损耗。 

户内、户外接地母线的长度计算方法都是一样的接地母线敷设,按设计长度以M为计量单位计算工程量。接地母线、避雷线敷设,均按延长米计算;

其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转变、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材费时另加规定损耗率。 

接地跨接线以“处”为计量单位,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。 

参考资料:百度百科-接地跨地线

已赞过 已踩过<