电气设备上安全工作的组织措施、技术措施是什么?

 我来答
刺任芹O
2022-11-15 · TA获得超过6.2万个赞
知道顶级答主
回答量:38.7万
采纳率:99%
帮助的人:8811万
展开全部

电气设备上安全工作的组织措施和技术措施:

一、保证安全的组织措施。

⒈工作票制度:在电气设备上工作应先填写工作票。

⒉工作许可制度:电气设备上工作应得到许可后才能进行。

⒊工作监护制度:工作现场必须有一人对所有工作人员的工作进行监护。

⒋工作间断、转移和终结制度:工作间断时,工作班人员从工作现场撤出后仍由工作负责人监护。

二、保证安全的技术措施。

触电事故尽管有各种各样,但最常见的是偶然触及在正常情况下不带电而意外带电的导体。只要能够掌握其规律采取相应的安全措施,很多是可以避免的。

预防触电事故的主要技术措施,有采用安全电压,保证电气设备的绝缘性能,采取屏护,保证安全距离,合理选用电气装置,装设漏电保护装置和保护接地、接零等。

1、防护措施

有效隔离带电体是防止人体遭受直接电击事故的重要措施,通常采用的方式有:

2、绝缘

所谓绝缘,是指用绝缘材料把带电体封闭起来,借以隔离带电体或不同电位的导体,使电流能按一定的通路流通。

良好的绝缘是保证设备和线路正常运行的必要条件,也是防止触电事故的重要措施。绝缘材料往往还起着其他作用:散热冷却、机械支撑和固定、储能、灭弧、防潮、防霉以及保护导体等。

3、屏护

所谓屏护,就是使用屏障、遮栏、护罩、箱盒等将带电体与外界隔离。配电线路和电气设备的带电部分如果不便于包以绝缘或者单靠绝缘不足以保证安全的场合,可采用屏护保护。此外,对于高压电气设备,无论是否有绝缘,均应采取屏护或其他防止接近的措施。

4、间距

为防止人体触及或过分接近带电体,或防止车辆和其他物体碰撞带电体,以及避免发生各种短路、火灾和爆炸事故,在人体与带电体之间、带电体与地面之间、带电体与带电体之间、带电体与其他物体和设施之间,都必须保持一定的距离,这种距离称为电气安企距离,简称间距。

间距的大小取决于电压的高低、设备的类型及安装的方式等因素。

5、采用安全电压

安全电压,是为了防止触电事故而由特定电源供电所采用的电压系列。这个电压系列的上限,即两导体间或任一导体与地之间的电压,在任何情况下,都不超过交流有效值50伏。

我国规定安全电压额定值的等级为42、36、24、12、6伏。当电气设采用的电压超过安全电压时,必须按规定采取防止直接接触带电体的保护措施。

凡手提照明灯、特别危险环境的携带式电动工具,如无特殊安全结构或安全措施,应采用42V或36V的安全电压;金属容器内、隧道内等工作地点狭窄、行动不便以及周围有大面积接地体的环境,应采用24V或12V安全电压。

6、保护接地

保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式,也简称为接地。接地装置:

①接地体。有自然接地体和人工接地体两种。

②接地线。即连接接地体与电气设备应接地部分的金属导体,有自然接地线和人工接地线之分和接地干线与接地支线之分。

③接地装置的安装与连接。接地装置应避开人行道和建筑出入口附近,电气设备的接地支线应单独与接地干线或接地体相连,不充许串联连接。接地干线应有两处与接地体相连接。

接地体与建筑物距离不应小于1.5m,与独立避雷针的接地体之间的距离不应小于3m。接地线的涂色和樗应符合国家标准。

7、漏电保护器

漏电保护器又叫漏电保护开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行保护。漏电保护器主要包括检测元件(零序电流互感器)、中间环节(包括放大器、比较器、脱扣器等)、执行元件(主开关)以及试验元件等几个部分。

正确合理地选择漏电保护器的额定漏电动作电流非常重要:一方面在发生触电或泄漏电流超过允许值时,漏电保护器可有选择地动作;另一方面,漏电保护器在正常泄漏电流作用下不应动作,防止供电中断而造成不必要的经济损失。

漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件:

①为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认30mA为人体安全电流值;

②为了保证电网可靠运行,额定漏电动作电流应躲过低电压电网正常漏电电流;

③为了保证多级保护的选择性,下一级额定漏电动作电流应小于上一级额定漏电动作电流,各级额定漏电动作电流应有级差112~215倍。漏电保护器的动作时间是指动作时的最大分段时间。应根据保护要求确定,有快速型、定时限型之分。

扩展资料:

不安全隐患

1)主电源导线在穿墙管的工作当中,首先考虑到的是此电源导线所供负载的额定电流的大小,以及特殊情况下的短路电流的冲击后,所造成导线的热效应,应首先想到的是,当电线穿进管内后,空间是有限制的,又窄又小从而造成散热面积小,久之,促使绝缘老化出现危险事故。

其次,施工中电线穿墙管时生拉硬拽,也极有可能造成不安全的因素,由此可见,电线穿墙虽是一个简单而又普通的工作方法,但是,往往就在这一个普通的误操作,所造成的后果是:降低了整套供电线路的使用年限,,从而也浪费了人力、物力和财力。

2)在地面的机电工程中,选型也是非常的关键,应首先算出全部用电设备的总功率、无功功率,然后在根据所算功率的值进行选配合格的适配变压器。在这期间,有的机电人员却选配的是超大容量的,认为只有容量大才会安全。

其实,选用大容量的,首先浪费了财力,其次也浪费了物力,最重要的是,增加了不安全因素,例如,额定容量为100kvA/380v的电力变压器,保护整定量程为10A—200A,而800kvA的电力变压器保护整定量程为100A—400A。

由此看出,若在50A时的电流着火了,若容量小的电力变压器保护整定正好在50A时,能立即动作切断电源,而容量大的保护却无察觉,因它最低在100A,由此看出,必须选择适配的,因它即经济又合理,还又安全。所以选择合适的电力变压器事关重要。

选型完毕开始布线,在三相四线制供电中,应首先注意的是三相火线的电流均衡匹配问题,其次是将三相火线分开并与中线(地线)的布线方式,首先到各户的总闸开关,(带有漏电的总开关),然后再到各分开关。

特别注意的是,在开关上面,有火线与零线标志的,一定不能接反了,否则,保护失去作用,后果严重,不堪设想。

其次是,由于施工者的大意,在电气安装过程中,标准是火线进开关,零线进灯头,而由于施工者的疏忽给换位置了,乃至火线进灯头,零线进开关,从而使得,灯具虽然不亮,但是,却仍带有单相380v的危险电压直接危及到人身安全。

此种情况,一般的人认为,灯不亮时就没有电,再者由于施工人员的麻痹大意,极易对施工者造成身体不安全的因素。

3)在每一个变电所的输出电源线路中,都是经由墙内预置的铁管穿出输送至各用电户,穿墙管道的设计应首先注意的是,铁管的两头均应倒角,然后用纱布抛光后方可安全。

否则,穿墙铁管两端的锋刺能使此项工程的输电线路外侧绝缘划伤,轻则加快绝缘老化,降低此工程的使用年限,重则将导线划透,直接影响供电,特别是在墙管内的部分若是坏了,后果将非常严重,首先查故障费劲,其次是处理故障也不好处理。

4)在安装避雷系统的施工过程中,应首先要明确此避雷系统在此地安装的重要性和实用安全性,再者就是焊工施工者的功力和施工态度与方法,是认真的还是糊里糊涂的干,都会直接影响电力系统的安全。

因施工时焊接的不良而造成虚焊、假焊等方式,造成整个避雷系统不能正常发挥作用,从而造成的安全后果与经济损失将不堪设想。

参考资料:百度百科-电气安全

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
在投标动力环境监控项目时,需要准备一系列关键因素以提高中标几率。首先,要对项目需求进行深入了解,包括监控系统的规模、功能需求、技术要求等。这有助于为项目制定更贴近实际需求的方案。其次,展示公司在动力环境监控领域的专业能力和经验,包括成功案例... 点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式