建筑物距变电站的安全距离变电站与建筑物的安全间距是多少

 我来答
刺任芹O
2022-11-15 · TA获得超过6.4万个赞
知道顶级答主
回答量:38.7万
采纳率:99%
帮助的人:1.3亿
展开全部

一般10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。

《全国民用建筑工程设计技术措施/电气》2009年第3.4.5条款中是这样描述的:户外箱式变电站的位置,宜设置在安全、隐蔽的地方,除考虑负荷中心及进出线的方便外,还应考虑对周围环境的影响。距人行道边不小于1米,距主体建筑不小于3米。

GB50016-2014,5.2.3民用建筑与单独建造的变电站的防火间距应符合本规范第3.4.1条有关室外变、配电站的规定,但与单独建造的终端变电站的防火间距,可根据变电站的耐火等级按本规范第5.2.2条有关民用建筑的规定确定。民用建筑与lOkV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m。

扩展资料

国家标准《环境电磁波卫生标准》GB9175仍在修订中,目前没有明确的技术参数。离噪声源、电磁辐射源越远越有利于人身安全,但实施起来有一定的难度。考虑到住宅建筑的特殊性,建议室外变电站的外侧与住宅建筑外墙的间距不宜小于20m。

因为10/0.4kV变压器外侧(水平方向)20m处的电磁场强度(0.1MHz~30MHz频谱范围内)一般小于10V/m,处于安全范围内。当然,由于不同区域的现场电磁场强度大小不同,放任一地点放置变压器以后的实际电磁场强度需现场测试确定。