电流互感器选配过大或者过小对计量精度有影响吗?
是否有影响主要看以下两种情况:
1、电流互感器的一次额定电流选择过大,流过电度表的实际电流就偏小,只要实际电路不低于电度表的 “起始”电流值,计量精度就不受影响的。
例如:实际的额定电流约45A选择常用的150/5电流互感器,倍率是30倍。当满载时(45A),二次电流为45A÷30倍=1.5A,计量还是准确的。
2、电流互感器的一次额定电流选择过小,则大电流时容易造成电流互感器的铁芯磁饱和,而使计量误差增大,也容易产生较大的热量。
例如:实际的额定电流约200A选择常用的150/5电流互感器,就属于过载运行了,满载时容易造成电流互感器的铁芯磁饱和,计量误差增大,也容易产生较大的热量。
扩展资料:
使用电流互感器注意事项:
电流互感器使用注意事项电流互感器运行时,副边不允许开路。因为一旦开路,原边电流均成为励磁电流,使磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身和设备安全。电流互感器副边回路中不许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备。
电流互感器运行时,副边不允许开路。原因如下:
1、电流互感器一次被测电流磁势I1N1在铁芯产生磁通Φ1。
⒉、电流互感器二次测量仪表电流磁势I2N2在铁芯产生磁通Φ2。
⒊、电流互感器铁芯合磁通:Φ=Φ1+Φ2。
⒋、因为Φ1.Φ2方向相反,大小相等,互相抵消,所以Φ=0。
⒌、若二次开路,即I2=0,则:Φ=Φ1,电流互感器铁芯磁通很强,饱和,铁心发热,烧坏绝缘,产生漏电。
⒍、若二次开路,即I2=0,则:Φ=Φ1,Φ在电流互感器二次线圈N2中产生很高的感生电势e,在电流互感器二次线圈两端形成高压,危及操作人员生命安全。
参考资料来源: