如何计算多大电流用多粗电缆

 我来答
刺任芹O
2022-11-15 · TA获得超过6.2万个赞
知道顶级答主
回答量:38.7万
采纳率:99%
帮助的人:8875万
展开全部

(1)根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)

P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)

带入数据:电机功率P=7.5kw,电压U=380V;

计算得,相线电流I=13.3A

(2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。

13.3÷8=1.66mm^2,

电缆最近的规格为2.5mm^2

扩展资料

1、计算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。

2、计算说明

(1)“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

(2)“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5;

即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

(3)“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

(4)"穿管根数二三四,八七六折满载流。意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口诀计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。