末端试水喷淋压力:为系统设计最不利点压力,不少于0.05mpa 试水时以一个喷头0.94~1.5l/s的流量从末端装置处放水。
自动喷水灭火系统末端试水装置是喷洒系统的重要组成部分,通过此装置可以检测整个系统运行状况,《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084 -2001,以下简称“设计规范”),条文解释中对此装置作用做了详细的诠释:“为了检测系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动,要求在每个报警阀的供水最不利处设置末端试水装置。
末端试水装置测试的内容,包括水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管道是否通畅,以及最不利点处的喷头工作压力等。”
但笔者在设计和安装过程中也发现了规范上述内容有不妥之处,在这里和大家一起探讨。首先对上述测试内容进行分析,设计规范要求此装置检测水流指示器、报警阀、水力警铃动作是否正常。
为此大家应首先应了解湿式报警阀、水流指示器和流量的关系,根据《全国民用建筑工程设计技术措施建筑产品选用技术》(给水排水)提供产品技术参数:国产ZSJZ浆状水流指示器(规格为DN100)最低动作流量15.00L/min,国产ZSFZ报警阀(规格为DN100)最低动作流量60.00L/min。
因此当管网有超过上述规定的流量,就可以达到测试管网运行状况的目的。末端试水装置的试水接头是相当于一个标准喷头的放水口,其出口的流量系数应与同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头相同,那么在相同的工作压力下,其流量也和喷头一致。现在市场通用的标准喷头的流量系数K=80,按照设计规范规定的最不利末端要有0.05MPa的工作压力。
这样通过计算,此喷头的流量就达到了1.00L/s。所以末端试水装置在上述0.05MPa的工作压力下,打开装置,管网流量也能达到1.00L/s,这样水流指示器,报警阀就能开始工作,进而达到测试系统可靠性的目的。