某商场建筑高度25m,每层建筑面积1200m2。下列关于其消防用水设施设置,符合规范要求有( )。
A.消火栓泵三用一备B.高位消防水箱有效容积36m3C.稳压泵设计流量大于系统管网漏水量D.消防水泵房采暖温度不低于10℃E.室内消火栓给水系统未设置消防水泵接合器...
A.消火栓泵三用一备
B.高位消防水箱有效容积36m3
C.稳压泵设计流量大于系统管网漏水量
D.消防水泵房采暖温度不低于10℃
E.室内消火栓给水系统未设置消防水泵接合器 展开
B.高位消防水箱有效容积36m3
C.稳压泵设计流量大于系统管网漏水量
D.消防水泵房采暖温度不低于10℃
E.室内消火栓给水系统未设置消防水泵接合器 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、B、C、D
下列场所室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器: ①高层民用建筑;
②设有消防给水住宅、超过5层其他多层民用建筑;
③超过2层或建筑面积大于10000m2地下或半地下建筑(室)、室内消火栓设计流量大于10L/s平战结合人防工程;
④高层工业建筑和超过4层多层工业建筑;
⑤城市交通隧道。
根据消防水泵接合器设置要求,本题中建筑是需要设置消防水泵接合器,故E选项错误。
