LNG加气站LNG储罐与站外建构筑物的间距问题?

《汽车加油加气加氢站技术标准》4.0.7规定了LNG加气站地下LNG储罐与站外建构筑物的安全间距。表后有注:其中注2、注3如下2地下LNG储罐和半地下LNG储罐与站外建(... 《汽车加油加气加氢站技术标准》4.0.7规定了LNG加气站地下LNG储罐与站外建构筑物的安全间距。表后有注:其中注2、注3如下
2 地下LNG储罐和半地下LNG储罐与站外建(构)筑物的距离,分别不应低于本表地上LNG储罐的安全间距的70%和80%,且最小不应小于6m。
3 一、二级耐火等级民用建筑物面向加气站一侧的墙为无门窗洞口实体墙时,站内LNG设备与该民用建筑物的距离,不应低于本表规定的安全间距的70%。

想问一下,这2条可以都用吗。比如:储罐与站外民用建筑物的标准间距是20米,如果按第3条该民用建筑面向本站一侧是无门窗洞口实体墙,哪么安全间距可以减少到20*70%=14米。由于我站的储罐为地下储罐,按第2条是不是还可以减少间距到14*70%=9.8米呢,还是只能用其中1条注解。

求大能给解答一下。
展开
 我来答
陈情令晓梦偏离
2023-04-21 · 卡农,随风,思绪,再见。
陈情令晓梦偏离
采纳数:46 获赞数:251

向TA提问 私信TA
展开全部

您好,关于LNG加气站LNG储罐与站外建构筑物的安全间距,我的理解如下:

  1. 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》4.0.7的规定,LNG储罐与站外建构筑物的安全间距是按储罐的类型(地上、半地下、地下)和储罐容积确定的。这是基本安全间距要求。

  2. 2. 注解2和注解3提供了在特定条件下,允许适当减小基本安全间距的规定:- 注2规定,如果储罐为地下储罐或半地下储罐,其安全间距可以减小至地上储罐安全间距的70%或80%。但最小不应小于6米。- 注3规定,如果民用建筑物面向加气站一侧为无门窗实体墙,站内LNG设备与该建筑物的距离可以减小至基本安全间距的70%。

  3. 3. 所以,在您的例子中:- 储罐为地下储罐,按注2可以将20米减小至20*70%=14米。- 民用建筑物面向加气站一侧无门窗,按注3也可以将20米减小至20*70%=14米。- 但同时适用注2和注3的规定,安全间距只能减小一次。不能按照注3将间距减至14米,再按注2将14米减小至9.8米。- 实际上,采用注2或注3中的较大值14米作为最终的安全间距。

综上,我的理解是:注解2和注解3是在不同条件下允许适当减小安全间距的规定,但同一安全间距只能按其中一个注解减小一次,不能重复叠加减小。

实际应用中,应取两者规定值中较大的那个值作为最终的安全间距。

荆门宏图
2024-09-25 广告
荆门宏图特种飞行器制造有限公司是在原中国航空工业荆门宏图飞机制造厂基础上改制重组而成立的有限责任公司,公司老厂位于湖北省荆门市美丽的漳河之滨,占地3800亩。该基地建设占地532亩,计划总投资13亿元人民币上世纪80年代起,公司秉承航空技术... 点击进入详情页
本回答由荆门宏图提供
玻璃无限畅想
2023-04-21 · 一个无聊又有想法的人,想法想法
玻璃无限畅想
采纳数:1 获赞数:4

向TA提问 私信TA
展开全部
根据《汽车加油加气加氢站技术标准》4.0.7规定的注释,注2和注3分别针对不同的情况设置了相应的安全间距要求。注2主要针对地下LNG储罐和半地下LNG储罐与站外建(构)筑物的距离。注3则针对一、二级耐火等级民用建筑物与站内LNG设备的距离。
在你的例子中,储罐与站外民用建筑物的标准间距是20米,按照第3条,如果该民用建筑面向本站一侧是无门窗洞口实体墙,安全间距可以减少到2070%=14米。然而,在这个例子中,储罐为地下储罐,注2同样适用。在这种情况下,建议采用更严格的安全间距要求,即按照注2计算出的距离,安全间距不应低于2070%=14米的70%,即9.8米。
综上所述,应当采用更严格的安全间距要求,即9.8米,而不是将两个注释叠加
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2023-04-21
展开全部
这个你得查看相关法律规定和地方规定
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)