地暖打压规范标准
1个回答
展开全部
地暖打压验收标准有哪些
地暖安装完后需要做打压验收,地暖打压验收标准有哪些?今日就由日隆装饰为你一一解答。
进行三次打压,在做预测实验的时候先充满水在管路中,压力泵升至实验压力,每十分钟重复一次,直到水压不超过0.6MPA,共进行三次;在预测实验水压下稳压2个小时,如降压小于0.02kpa则合格。
1、加热管与热媒集配装置牢固连接后,或在填充层养护期后,对加热管每一通路逐一进行冲洗,至出水清净为止。
2、试验压力为工作压力的1.5倍,且不小于0.6MPa;试验压力下,稳压1h,其压力下将不大于0.05MPa
3、按规范地暖打压压力需要打到6公斤,并观察压降,半小时内压降不超过0.5公斤为合格。
4、打压的时候需要将盘管里的空气排干净,这样压降才能控制在合格范围内。
5、压力表需要一直放着,带压回填,回填完成后需要观察压力。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询