关于管道保温,以下叙述正确的是( )。
A.有报警线的预制保温管,管道应在报警线下方B.直埋保温管的接口应在保护壳气密性检查合格后,才可以进行发泡保温施工C.支、托架处的保温层不应影响活动面的自由位移D.保护层...
A.有报警线的预制保温管,管道应在报警线下方
B.直埋保温管的接口应在保护壳气密性检查合格后,才可以进行发泡保温施工
C.支、托架处的保温层不应影响活动面的自由位移
D.保护层端头应封闭,螺钉间距不应大于150mm
E.伸缩缝内填充导热系数与保温材料相近的软质保温材料 展开
B.直埋保温管的接口应在保护壳气密性检查合格后,才可以进行发泡保温施工
C.支、托架处的保温层不应影响活动面的自由位移
D.保护层端头应封闭,螺钉间距不应大于150mm
E.伸缩缝内填充导热系数与保温材料相近的软质保温材料 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、B、C、E
2021 P397 / 2020 P393 / 2019 P394
报警线应在管道上方(A正确),直埋保温管接口施工注意事项应在保护壳(套袖)气密性试验合格后,才可以进行发泡保温施工(B正确)。支、托架处的保温层不应影响活动面的自由位移。(C正确),缝口应朝下。螺钉间距不应大于200mm(D错误),伸缩缝内填充导热系数与保温材料相近的软质保温材料(E正确)。
