下列关于室外消防给水系统的说法中,正确的是( )。
A.室外消防给水采用两路消防供水时,应布置成枝状B.向环状管网输水的进水管不应少于两条C.消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过3个D.管道...
A.室外消防给水采用两路消防供水时,应布置成枝状
B.向环状管网输水的进水管不应少于两条
C.消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过3个
D.管道的直径应根据流量.流速和压力要求经计算确定,不应小于DN200 展开
B.向环状管网输水的进水管不应少于两条
C.消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过3个
D.管道的直径应根据流量.流速和压力要求经计算确定,不应小于DN200 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B
本题考查的是消火栓灭火系统。选项A 错误,室外消防给水采用两路消防供水时,应布置成环状,但当采用一路消防供水时,可布置成枝状;选项C 错误,消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5 个;选项D 错误,管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100,有条件的不应小于DN150。
本题考查的是消火栓灭火系统。选项A 错误,室外消防给水采用两路消防供水时,应布置成环状,但当采用一路消防供水时,可布置成枝状;选项C 错误,消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5 个;选项D 错误,管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100,有条件的不应小于DN150。