前辈,问您一个PKPM里很基础的问题
SATWE的特殊构件定义中,普通梁和不调幅梁有什么区别,分别是怎么定义的?哪些梁应该定义为不调幅梁?这个对最后的计算结果影响大吗?也就是说调幅仅仅是针对地震力而言的吗?但...
SATWE的特殊构件定义中,普通梁和不调幅梁有什么区别,分别是怎么定义的?哪些梁应该定义为不调幅梁?这个对最后的计算结果影响大吗?
也就是说调幅仅仅是针对地震力而言的吗?但是如果只针对地震力调幅,在PKPM操作上应该怎么做?仅仅在SATWE的特殊构件定义中将改梁定义为普通梁就行了吗?还有没有其他的操作方面的做法?
非常感谢前辈的回答! 展开
也就是说调幅仅仅是针对地震力而言的吗?但是如果只针对地震力调幅,在PKPM操作上应该怎么做?仅仅在SATWE的特殊构件定义中将改梁定义为普通梁就行了吗?还有没有其他的操作方面的做法?
非常感谢前辈的回答! 展开
2个回答
展开全部
在单纯考虑水平力作用下可屈服构件的可屈服部位(即承受地震作用下的梁端,也即框架梁的梁端)的梁端弯矩计算结果(即配筋结果),可依据规范的相关规定进行调幅处理;承受竖向荷载的梁配筋结果不能进行调幅,如普通连续梁、次梁及框架梁在竖向荷载作用下的结果。
这个调幅系数,对整体计算结果指标没有太大影响,只对配筋结果有影响。
不是这个意思。简而言之,框架梁可以进行调幅,但仅仅对地震作用那一部分结果进行调幅,比如同一根KL,总梁端弯矩100,其中地震20,竖向80,只能对20进行调幅。调幅的规定主要是系数的取值范围,规范内有,教材内也有。
pkpm-satwe是自动计算和自动调幅的,框架梁也是自动定义为调幅梁(线条明暗不同),一般不需处理。在SATWE前处理特殊构件菜单中,需要人为修改的最普遍情况是:当KL被次梁打断成三段或以上时,中间梁端需人工修改成调幅梁。(即KL全段都需定义为调幅梁)
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询