检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;
对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。
《混凝土结构工程施工质量验收规范》:
适用于建筑工程混凝土结构施工质量的验收,不适用于特种混凝土结构施工质量的验收。现行编号为GB 50204-2015,此版本于2015年9月1日开始实施。原国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002同时废止。
两根钢筋交*时允许两根钢筋紧挨在一起,因为紧挨在一起的是点,握裹考虑的是线和面。柱冒顶时钢筋直接通上去,若柱顶没有梁,则12d弯折也不要。柱钢筋收边尽量采用b图节点样式,往外侧收边,减少柱内钢筋拥挤程度,柱钢筋有效封边即可。
2023-06-12 广告
如果是向外位移不大的话可以凿掉一部分砼,钢筋校正后再绑扎,如果是向里位移就以按1/6向外弯折然后加同级别钢筋补强。
在支设墙柱模板时要注意尽量不要把保护层垫块碰掉或碰坏,要注意保护;墙柱模板支设完后,要检查上口的钢筋是否与模板接触,如果有,要在墙柱上口增加垫块,确保墙柱主钢筋保护层的厚度。
含义
(1) 钢筋需搭接在箍筋非加密区,在全高加密的情况下可以突破上述规定,避开两端、在中间区可以连接。柱筋焊接时两根钢筋级差不超两级,若级差超过两级可等截面代换。
(2) 两根钢筋交*时允许两根钢筋紧挨在一起,因为紧挨在一起的是点,握裹考虑的是线和面。
(3) 柱冒顶时钢筋直接通上去,若柱顶没有梁,则12d弯折也不要。柱钢筋收边尽量采用b图节点样式,往外侧收边,减少柱内钢筋拥挤程度,柱钢筋有效封边即可。
以上内容参考:百度百科-钢筋平法
2、柱子偏移产生的原因:
(1)是因为模板垂直度没有控制好。
(2)是砼浇筑过程对 钢筋的扰动太大。
(3)是柱子变截面时,钢筋收时,定位筋没有做好。
3、要想减少钢筋的偏移问题,主要还是要注重事前控制。事前控制主要有以 下几个方面:
(1)首先定位要准确,很多钢筋移位是定位不准确造成的。
(2)首先在钢筋施工时,钢筋固定要牢固,一般用点焊与板钢筋基础钢筋焊 牢。保护层常采用的砂浆垫块必须按要求设置,并绑牢固,确保钢筋保护层厚 度;要求垫块要有一定的强度,最好采用塑料垫块。
(3)在支设墙柱模板时要注意尽量不要把保护层垫块碰掉或碰坏,要注意保 护;墙柱模板支设完后,要检查上口的钢筋是否与模板接触,如果有,要在墙 柱上口增加垫块,确保墙柱主钢筋保护层的厚度。
(4)墙体的水平钢筋应超出楼板面一到两道,并要用要用拉筋隔三拉一进行 加固,柱子钢筋的箍筋同样要超出层面2 至三个,并加固。
(5)在浇灌混凝土时,注意不要过振。
(6)注意浇筑方向和顺序,防止浇筑时混凝土挤压造成钢筋移位。
(7)做好成品保护,防止碰撞造成钢筋移位。 只要按以上要求施工,基本可以避免钢筋偏位。如果发生了偏位,要根据 偏移的大小来进行处理。 若混凝土浇筑完成后发现钢筋偏位,则要在底板混凝土上向下凿一些,尽 可能的使偏位钢筋在底板混凝土下矫正,矫正完成后还要增加附加筋,使上层 的荷载能垂直的传入基础。 针对框架柱钢筋移位,位移小的可以用1:6 的方法直接矫正,位移较大且 小直径钢筋可以用植筋的方法重新生根,但是较大直径的钢筋,应该剔 凿砼至梁主筋,把柱主筋加拐子与梁筋进行焊接,重新生根,这样才能保证钢 筋的抗拉强度和质量,而植筋针对较大直径的钢筋的抗拉能力和砼的握裹力是 不够的。