  开关电源在通电的时候有响声是因为变压器产生的叫声。出现这种问题可能是变压器设计不良或外围电路自激产生的。根据不同的响声可以通过改变TL431旁边的电容或高压吸收回路的电容来调整;变压器正常运行时,一般有均匀的嗡嗡声,这是由于交变磁通引起铁芯振动而发出的声音。

变压器在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理。主要有以下几方面故障:
电网发生过电压。电网发生单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐。出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。
变压器过载运行。负荷变化大,又因谐波作用,变压器内瞬间发生“哇哇”声或“咯咯”的间歇声,监视测量仪表指针发生摆动,且音调高、音量大。
变压器夹件或螺丝钉松动、声音比平常大且有明显的杂音,但电流、电压又无明显异常时,则可能是内部夹件或压紧铁芯的螺丝钉松动,导致硅钢片振动增大。
变压器局部放电。若变压器的跌落式熔断器或分接开关接触不良时,有“吱吱”的放电声;若变压器的变压套管脏污,表面釉质脱落或有裂纹存在,可听到“嘶嘶”声;若变压一器内部局部放电或电接不良,则会发出“吱吱”或“僻啪”声,而这种声音会随离故障的远近而变化,这时,应对变压器马上进行停用检测。
洛阳速飞信
2011-02-23
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
那是开关里电源线固定螺丝没上紧,造成漏电打火。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2011-02-23
展开全部
变压器含浸没有处理好,变压器参数有问题,外围元件没有调试好。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
不染世乐
2011-02-23 · TA获得超过118个赞
知道答主
回答量:73
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
连接不好漏电,应该维修了。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起