暖气回水不热而且越来越凉,急!!!

家里暖气次序是卧室、客厅、卫生间、卧室、阳台,总阀门出来到各屋依次分出管接暖气。我也不知道是串联是并联。现在问题是1、回水不热2、客厅、卫生间热,其余温乎,怎么办呀?有高... 家里暖气次序是卧室、客厅、卫生间、卧室、阳台,总阀门出来到各屋依次分出管接暖气。我也不知道是串联是并联。 现在问题是1、回水不热 2、客厅、卫生间热,其余温乎,怎么办呀?有高人指点一下
家里暖气串联,次序小卧室 餐厅 卫生间 大卧室 阳台,现问题:1、总回水管不热,2、小卧室暖气上部分热下部分温,餐厅 卫生间暖气正常,大卧室、阳台有点温而已。请高手再加指点。
展开
 我来答
小乐学姐
2020-12-04 · 世界很大,我带你去看看
小乐学姐
采纳数:360 获赞数:191275

向TA提问 私信TA
展开全部

暖气回水管不热原因:

1、管道和暖气内没排气,回水管道阀门没打开,在地热首次运行过程中,因管道里有压力与水阻容易产生气塞,造成供回水不循环、温度不相等,应当进行逐路排气。

 2、循环动力不足,水压不足。进水管和回水管会出现一定的水压,依靠水压使热水流通,如果水压不足,回水管不能流入热水,就会出现暖气回水管不热的现象。

扩展资料:

暖气分为水暖和气暖,暖气片是水暖,利用壁挂炉或者锅炉加热循环水,再通过管材链接到暖气片,最终通过暖气片将适宜的温度输出,形成室内温差,最后进行热循环使整个室内温度均匀上升。

而气暖则是加热空气,冷空气一进来就被暖气片加热成热空气,热空气上升与屋子的冷空气形成对流, 冷空气又循环到暖气附近被加热成热空气,热空气在屋里循环,房间就暖和了。

伟大还惬意丶银杏I
高粉答主

2020-11-19 · 每个回答都超有意思的
知道答主
回答量:6.8万
采纳率:0%
帮助的人:3224万
展开全部
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
回忆西藏
推荐于2017-12-15 · TA获得超过102个赞
知道答主
回答量:76
采纳率:0%
帮助的人:53.4万
展开全部
串联管路:第一片暖气不热,后面的热。把第一片里面的空气排掉,然后再开总阀试试。或者是第一个片在接错出水口了。至于大卧室跟阳台的暖气片,建议你先关掉总阀,把两个暖气里的,面的水,空气全部排放干净,再开总阀。如果管路当时没接错的话会热的。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
均热
2011-02-24 · TA获得超过256个赞
知道答主
回答量:224
采纳率:0%
帮助的人:72万
展开全部
你的这种情况可能是串联,串联的暖气最容易出现第1组暖气片和最后的暖气片温度差好几度,来年找人改改,把所有的暖气片加一跟跨热管,就好了。还不行的话,就是管路有问题,加一泵增加循环
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
灰姑娘去
2011-02-24 · TA获得超过4175个赞
知道小有建树答主
回答量:775
采纳率:100%
帮助的人:622万
展开全部
哥们告诉你你先将暖气的回水管打开放水,大量的放两分钟就行,如果出水痛快再将回水管接好就OK了,如果出水不痛快那么恭喜你,你家暖气堵了。
更多追问追答
追问
全部暖气都放水吗?进水管都关上?
追答
进水管不用关啊,把不热的放水试试,如果还不热,可以就是压力不够啊,如果不成再扣我466482203
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)