plc数据采集是什么原理
3个回答
展开全部
1、开关量的采集,通过PLC输入模块实现,一般都是直流24V输入,PLC提供一个公共点,或正或负,再将这个公共点接入限位开关等设备中,当限位闭合时,形成通路,将信号引入PLC输入点,此时PLC里面这个输入点就通了,可以在编程时使用,具体为什么输入点得电里面就状态就通,就是PLC本身功能,不用你管。
2、模拟理的采集,通过模拟量模块,A/D(模拟量/数字量)模块,可以将外面的重量信号,温度信号、压力信号等引入,A/D模块能接受的信号是0-10V,0-5V,-5-5V电压信号及0-20MA,4-20MA电流信号,如果终端采集模块得到的信号不是这些标准信号,还要通过变送器转换一下,标准信号进入A/D模块后,就会由A/D转换成数字,具体范围是多少不同PLC不一样,这些转换后的数字量,可由程序使用,进行转换,处理,最后得到所需要的数据显示出来。至于标准电信号如何转换成数字的,是A/D模块本身功能,不用研究。
2、模拟理的采集,通过模拟量模块,A/D(模拟量/数字量)模块,可以将外面的重量信号,温度信号、压力信号等引入,A/D模块能接受的信号是0-10V,0-5V,-5-5V电压信号及0-20MA,4-20MA电流信号,如果终端采集模块得到的信号不是这些标准信号,还要通过变送器转换一下,标准信号进入A/D模块后,就会由A/D转换成数字,具体范围是多少不同PLC不一样,这些转换后的数字量,可由程序使用,进行转换,处理,最后得到所需要的数据显示出来。至于标准电信号如何转换成数字的,是A/D模块本身功能,不用研究。
追问
嗯,很详细,我想问下A/D转换模拟量转换成数字量,这里的数字量是什么意思呢,是0和1么?还是什么?
追答
不是0与1,那叫开关量,通为1,不通为0,数字量就是数据了,比如OMRON的PLC A/D转换出来的数字量是16 进制数字0000-FFFF,可以用BCD指令将这些数字转换成0000-9999,程序就可以使用了,因为16 进制数字中含有字母,进行四则运算时无法处理,故要转换成纯数字才好处理。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
模拟量转数字量
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
现如今讲的数据采集一般是采集设备数据给云端服务器,或者大屏显示,MES系统等;
需要用到智能网关对PLC进行协议和接口转换,具体可看这篇文章
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |