三相电动机的额定电流时怎么算的?
对于一个三相5KW的电动机,额定电流指的是总电流还是单相得电流?即这个电动机的额定电流时时5KW/380V=13A还是5KW/380V/3=4.3A?热继电器所说调节的最...
对于一个三相5KW的电动机,额定电流指的是总电流还是单相得电流?即这个电动机的额定电流时时5KW/380V=13A还是5KW/380V/3=4.3A?热继电器所说调节的最大电流指的是那一个?
展开
4个回答
展开全部
三相电动机的额定电流指的是电机电源引入线的线电流,对于星型接法的电动机,线电流就等于相电流,对于三角形接法的电动机,线电流等于根号3倍的相电流。
额定电流计算公式:Ie=P/(√3U*η*COSφ)
P--电动机额定功率
U--电动机线电压
η--电动机满载时效率
COSφ---电动机满载时功率因数
目前国产电动机无5kW这个规格,与之最接近的是5.5kW,以Y系列5.5kW 2极电机为例,η=85.5%,COSφ=0.88 则该电动机的额定电流为:
Ie=5.5*1000/(√3*380*0.855*0.88)=11.1(A)
热继电器所说调节的最大电流指的是热继电器动作电流的上限,也即该热继电器可以用以保护电动机过载的最大电流。
2024-11-25 广告
2024-11-25 广告
九么电机更因应绿能及智能之巨浪来临,将持续布建「智能」、「高效动能」及「储能」相关产品之发展。在智能面,与国内外科研法人及大学合作,发展无人AGV载具、透通化管理平台及家用安全智能化系统平台。在动能上,已成功商品化的产品包括:小型齿轮减速异...
点击进入详情页
本回答由上海九么提供
展开全部
三相电机的功率计算:P=1.732×UI×cosφ ,1.732是3开平方, U是线电压(380v),某相电流(A),cosφ 功率因数<1
在一般应用时,可以按每kw=2A电流来估算
三相5KW的电动机,正常工作电流在10A左右
额定电流指的是相电流
热继电器应选>10A
在一般应用时,可以按每kw=2A电流来估算
三相5KW的电动机,正常工作电流在10A左右
额定电流指的是相电流
热继电器应选>10A
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
额定电流指的是单项的电流。5千瓦除以380等于13安电流。绝对不能除以3.这是理论上讲的、然而三相电机的单相电流计算方法不是这样计算。因为这样计算的话等于13.如果换算成5000除以220除以3等于7A。这两个公式都有道理,然而都不对,因为单项电流计算方法是功率乘以2.即5千瓦乘以2等于10A.这是5千瓦的额定电流,也就是最大电流。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
三相5KW的电动机,额定电流指的是三相输入电流(总电流)。注:三相电流需平衡及电动机的额定电流就是13A。
热继电器所说的调节的最大电流是指对输入电流可以起电阻调节的电流跟额定电流的大小并无关系而是其调节装置的可调节范围的大小来决定电输入电流值的大小。
热继电器所说的调节的最大电流是指对输入电流可以起电阻调节的电流跟额定电流的大小并无关系而是其调节装置的可调节范围的大小来决定电输入电流值的大小。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: