03g101-1图集36页,关于上柱钢筋比下柱钢筋直径大应该怎么做,看的不明白,谁给我解释一下 下端的连接位置

 我来答
bdhmliang654
2011-02-25 · TA获得超过772个赞
知道小有建树答主
回答量:334
采纳率:0%
帮助的人:208万
展开全部
上柱比下柱钢筋大时,跟普通要求不一样,需要满足一下条件:
1、接头处必须大于在楼板以上/梁以下A距离(A大于或等于500,且大于Hc,且大于Hn/6)
2、柱的相邻钢筋(即角筋和b、h边筋)交错搭接,要求上下错开距离B(B大于或等于1.3LlE)
3、钢筋搭接长度C(C大于或等于LlE)
追问
2、柱的相邻钢筋(即角筋和b、h边筋)交错搭接,要求上下错开距离B(B大于或等于1.3LlE)

B应该大于等于0.3LIE吧
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
尼尼外L
2011-02-26 · TA获得超过870个赞
知道小有建树答主
回答量:381
采纳率:0%
帮助的人:348万
展开全部
补充楼上的,上柱的钢筋必须的往下插!
LiE取大直径的值
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
416004621
2011-02-25 · TA获得超过503个赞
知道小有建树答主
回答量:376
采纳率:0%
帮助的人:126万
展开全部
采用电渣压力焊,避开柱端500mm处。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)