混凝土仅配箍筋梁的设计计算

 我来答
tumu0804liu
推荐于2016-12-01 · TA获得超过1581个赞
知道小有建树答主
回答量:774
采纳率:100%
帮助的人:396万
展开全部
1)验算截面限制条件,

hw/b<=4 , V<=0.25 Bc fc b ho ,V是支座最大剪力设计值。Bc=1(C50以下)

hw/b>=6 , V<=0.20 Bc fc b ho

如果不满足,加大截面尺寸或提高混凝土强度

(2)若V<Vc,则按表4-1配最大箍筋间距和最小箍筋直径。

(3)若V>Vc,计算配箍量。

一般受弯构件

As/s=(V-0.7 ft b h0)/(1.25* fyv* ho) 其中 fyv=210

(4)由 As/s 的值确定箍筋肢数,直径,间距。

(5)验证配筋率 psv=Asv/b*s>= psvmin =0.24*ft/fyv ,代入上式

即:设计剪力V<1.0*ft*b*h0 ,时候直接最小配箍率确定。

注意:一般计算 Vcs=0.7*ft*b*ho+(1.25*fyv*Asv*ho)/s

当边缘剪力大于总剪力0.75时

Vcs=(1.75*ft*b*ho)/(lamda+1)+(fyv*Asv*ho)/s
结局都与你我有关
2015-11-15 · TA获得超过5.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:3.5万
采纳率:97%
帮助的人:2689万
展开全部
  《混凝土结构设计规范》9.2.9条第三款,当V大于0.7ftbho+0.05Npo时,箍筋的配筋率尚不应小于0.24ft/fyv。但对于规范6.3.4条规定的受集中荷载的独立梁,当V小于0.7ftbho但是大于1.75/(a+1)ftbho+0.05Npo时,计算的配箍率会小于0.24ft/fyv,但是按照规范此时不需要进行0.24ft/fyv比较。

  箍筋的作用:箍筋在斜截面计算中可提高其抗剪承载能力;轴心受压构件如配置焊接环式箍筋或螺旋式箍筋也可提高其承载能力。
  箍筋:(gujin)hoop;stirrup用来满足斜截面抗剪强度,并联结受力主筋和受压区混筋骨架的钢筋。分单肢箍筋、开口矩形箍筋、封闭矩形箍筋、菱形箍筋、多边形箍筋、井字形箍筋和圆形箍筋等。箍筋应根据计算确定,箍筋的最小直径与梁高h有关,当h≦800mm时,不宜小于6mm;当h>800mm时,不宜小于8mm。