高压柜的常规继电保护有哪些?进线和出线的。各装置的作用?如何设置?

谁能给一个很完整的答案吗?... 谁能给一个很完整的答案吗? 展开
 我来答
hanshubo
2011-03-03
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
进线常规保护有:电流速断、定时限过流、过负荷。
出线常规保护有:电流速断、定时限过流、过负荷、零序电流(单相接地保护)。

继电保护的作用就是当高压线路发生故障时,及时跳开断路器,及时切开故障,避免故障扩大!
设置:只要在装置里边,投入相应的保护,并设定定值,将保护投入。
深圳市鼎信智慧科技有限公司_
2022-10-24 广告
有两个进线柜的这种供配电高压柜就是标准术语里常说的“双线制供电”方法,即:两台进线柜可以一用一备,也可以分列运行。其次,该款高压柜属于“一用一备”的运行方式。送电流程如下:1#进线柜上电后,I-line出线柜直接与1#进线柜相连,第二级出线... 点击进入详情页
本回答由深圳市鼎信智慧科技有限公司_提供
zhyf_28
2011-02-28 · TA获得超过3134个赞
知道小有建树答主
回答量:870
采纳率:50%
帮助的人:303万
展开全部
看你的高压开关柜做什么用,如果是电源进线,速断、过流、零序保护少不了;
如果是变压器电源侧开关柜,那变压器的所有保护都要包含进去,
高压电动机的开关柜,保护有差动、速断、过载、过流、过热、低电压、零序等等。
作为线路的开关柜,那线路的保护都要含进去
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
dongbaowei2006
2011-03-03
知道答主
回答量:17
采纳率:0%
帮助的人:2.9万
展开全部
高压柜属于线路 用线路保护有线路三段式他保护相间短路单相接地(有一点作用)零系保护它保护接地故障 都是主保护 如何设置要电网公司认可设的 如果电网公司不干义你可一看一下继电保护书有公式
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)