mcgs与两台以上西门子S7-200的PLC进行通讯怎么连接
谢谢朋友你的回答谢谢你恩如果200测不加EN277行么,?用两个编程电缆怎么实现他们的连接?用连根编程电缆接到plc上,再用usb转换的工具接两编程电缆上的两个usb转换...
谢谢 朋友你的回答 谢谢你
恩 如果200测不加EN 277 行么,?
用两个编程电缆 怎么实现他们的连接?
用连根编程电缆接到plc上 ,再用usb转换的工具接两编程电缆上的两个usb转换成一个usb后,接到pc编程设备上行么?
如果可行的话在mcgs中的设备构建设置参数还和只带一个plc时的参数一样么? 展开
恩 如果200测不加EN 277 行么,?
用两个编程电缆 怎么实现他们的连接?
用连根编程电缆接到plc上 ,再用usb转换的工具接两编程电缆上的两个usb转换成一个usb后,接到pc编程设备上行么?
如果可行的话在mcgs中的设备构建设置参数还和只带一个plc时的参数一样么? 展开
展开全部
如果需要挂接多个PLC设备,一种方案是用扩展MOXA卡,就是扩展串口卡,实现用多串口带多个PLC,一个串口挂一个设备,依然用RS232方式通讯,第二种方案是用RS485方式实现一个串口带多个PLC设备,这需要一个RS232转485模块,有源无源均可。这只是硬件连接上的不同,对编程没有影响,不管用哪种方式连接,在编程时设备窗口里都需要增加一个通用串口父设备,下面带上几个子设备,一个子设备对应一个PLC,注意地址不能相同,同时在每台PLC中也要设定一个地址,实现一一对应,至于通讯吗,可以用通道连接,也可以用设备命令。至于用哪种方式连接,看你的PLC支持哪种通讯方式,是232的还是485的。
展开全部
如果需要挂接多个PLC设备,
一种方案是用扩展MOXA卡,就是扩展串口卡,实现用多串口带多个PLC,一个串口挂一个设备,依然用RS232方式通讯;
第二种方案是用RS485方式实现一个串口带多个PLC设备,这需要一个RS232转485模块,有源无源均可。
可以走MODBUS通讯,从站通信,设置站地址,波特率,最多可以带31台PLC ,不过PLC里面要做程序的,看下说明书你应该可以搞定。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
我不知道你用的200的哪一CPU。我以前做过一个工程用的是226 CN。我的做法你可以参考一下。
两个CPU之间用的DP电缆连在一起, PLC与PC之间只用了一根PC/PPI的线进行通信,如果你是笔记本的话,你也可以用USB/PPI与PLC进行通信。不过,你这两个PLC的地址不能一样哦!
两个CPU之间用的DP电缆连在一起, PLC与PC之间只用了一根PC/PPI的线进行通信,如果你是笔记本的话,你也可以用USB/PPI与PLC进行通信。不过,你这两个PLC的地址不能一样哦!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
S7-200侧配备EM277,然后在MCGS设备中添加两个子设备。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询