测电笔测火线和零线都亮的原因
这种现象有两种情况:
1、是在单向电路中,也就是一个回路中,如果零线亮,则说明零线存在断路情况;
2、是在三相电路中,其中各相负荷不平衡或者内部匝间、相间短路以及三相交流电中性点位移时,也会出现这种状况。
3、零线发热产生压降。
扩展资料:
带电的起因和解决方法
1、零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电笔将会检测不出来。如果用电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。但这其实是结果,而不是零线带电的原因;
2、原因:正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸;零线带电,零线肯定没有良好接地;解决以后,再去找设备原因。
在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移 。具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高。
零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了。有的相可能超过220V,有的相则可能低于220V。
当中性点偏移量太大,三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁,三相的相电压减少的相就可能使其用电电器不能工作。零线的电位升高后,达到一定的值时触地线将会造成触电事故危险。
参考资料:百度百科-零线
此外,由于布线时通常尽量做到三相平衡,因此,零线常常采用较细截面的导线,而且为了保证零线的强度,通常还可能采用电阻值较高的钢芯导线,因此一般零线电阻值较大,出现三相负载较大不对称时,零线路上的压降就较大,对地电位较高,也会出现测试零线时,电笔亮度较大的情况。
如果发生电力系统故障,或三相负载极端不平衡,则零线的电位有时也较高,此时两条线的发光情况就相对比较难于区别了。