UPS工频与高频的区别

 我来答
卷帘青山H
高粉答主

2019-06-18 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道小有建树答主
回答量:426
采纳率:100%
帮助的人:20.1万
展开全部

1、过载切换

工频UPS设计有强大的过载能力。当设备过载时,由于其只有过载能力强,所以UPS切换至旁路运行的可能性很小,这将大大增加系统的安全性。因为当切换至旁路运行时,同时意味着负载不再由逆变器或蓄电池供电。

高频UPS的过载能力相对工独较低,当发生意外过载时,容易由UPS切换至旁路运行,这将会把系统置于一个极不稳定的状态,增加了旁路开关因瞬时过载而跳闸的可能性,影响了系统的安全性。

2、技术

工频UPS独有标配的输出变压器,使电流隔离免受输入干扰。在计算机机房环境中,有些外部设备存在大的干扰输入,这些干扰容易造成电流波动,影响负载的安全。因此,电流隔离对于这些领域尤为重要。

高频UPS为了降低产品成本则不含这些组件,相应的电流稳定性就不如工频UPS。

3、设备零部件

工频UPS的零部件可根据客户的规格和需要设计,每个零部件都能承受较高的额定功率且具有较长的寿命,旨在确保用户设备操作过程的安全与持久。

高频UPS在设计上旨在降低成本,所以其零部件仅符合最低的额定功率要求。

扩展资料

工频UPS采用数字信号处理技术确保测量数据快速、灵活,从而产生快速的控制变量,确保对充电器及逆变的实时控制

工频UPS比高频UPS具有史强大的短路保护能力及更强大的过载能力

短路保护能力及过载能力的要求时,采用工频UPS将极人地提高负载设备的安全性与稳定性。

参考资料:百度百科 - 工频UPS电源

床前明月儿
高能答主

2020-03-04 · 探索生活中的另一种可能
床前明月儿
采纳数:101 获赞数:171935

向TA提问 私信TA
展开全部

一、功率不同

1、工频: 在200kVA以下的输入电路都采用了可控硅6脉冲整流,输入功率因数不超过0.8,谐波电流有30%。

2、高频:高频机UPS的输入功率因数都可做到0.99或甚至以上,谐波电流小于5%,前置发电机的容量理论上和UPS功率相同,大大缩减了投资和占地面积等。

二、使用不同

1、工频:工频机UPS必须外加谐波滤波器或改为12脉冲整流,再加上输出变压器,就比高频机UPS多了两个环节。

2、高频:不必须外加谐波滤波器跟输出变压器。


三、干扰不同

1、工频:有机械噪声跟电噪声,形成了对设备和对人的伤害。电噪声影响机器的稳定度,机械噪声影响人的身心健康,降低工作效率

2、高频: 工作在20kHz以上,20kHz是人的耳朵听不到的频率,使工作环境安静下来。高频机UPS的输入功率因数高达0.99以上,几乎是线性,所以对外干扰几乎为零。


参考资料来源:百度百科-工频UPS电源

参考资料来源:百度百科-UPS类型

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ctulvpd
推荐于2017-11-28 · TA获得超过1268个赞
知道大有可为答主
回答量:1553
采纳率:0%
帮助的人:1150万
展开全部
工频,现在国内指的是逆变变压器架构用低频变压器,变压器本身就是50HZ 或60 HZ输出。 高频逆变变压器本身的频率是2KHz或以上, 经电路控制,再改成50HZ 或60 HZ输出。如此, 变压器就变小,成本低了。
高频UPS最大的优势是低成本,效率也高,谐波可以更低。但, 不方便隔离。 如果要隔离, 除非架构考虑周到,否则,都是外加贡品变压器解决,又贵回来了。
工频UPS容易做到输出、输入、直流、旁路的隔离, 耐冲击。 但成本高,对环境不友善。如果用在电脑性负载,浪费而污染。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
淳于秋丝
2013-11-07 · TA获得超过269个赞
知道答主
回答量:139
采纳率:0%
帮助的人:63.8万
展开全部
1、 高频机与工频机区别定义1、高频机:利用高频开关技术,
以高频开关元件替代整流器和逆变器中的工频变压器的UPS,
俗称高频机,高频机体积小、效率高。
2、工频机:
采用工频变压器作为整流器与逆变器部件的UPS俗称工频机,
主要特点是主功率部件稳定可靠、过负荷能力和抗冲击能力强。
2、 高频机VS工频机
2-1高频机不带隔离变压器,其输出零线存在高频电流,
主要来自市电电网的谐波干扰、
UPS整流器和高频逆变器脉动电流、负载的谐波干扰等,
其干扰电压不仅数值高而且难以消除。
而工频机的输出零地电压更低,而且不存在高频分量,
对于计算机网络的通信安全来讲,更加重要。
2-2高频机输出没有变压器隔离,如果逆变功率器件发生短路,
则直流母线(DC BUS)上的高直流电压直接加到负载上,这是安全隐患,
而工频机则不存在此问题。
2-3工频机的抗负载冲击能力较强。
3、性能比较
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
墨夷梦竹4O
2013-01-21 · 超过26用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:431
采纳率:50%
帮助的人:58.3万
展开全部
艾普诺电子UPS不间断电源按设计电路工作频率来分,可分为工频机和高频机.工频机是以传统的模拟电路原理来设计,机器内部电力器件(如变压器、电感、电容器等)都较大,一般在带载较大运行时存在较小噪声,但该机型在恶劣的电网环境条件中耐抗性能较强,可靠性及稳定性均比高频机强.而高频机是以微处理器(CPU蕊片)作为处理控制中心,是将繁杂的硬件模拟电路烧录于微处理器中,以软件程序的方式来控制UPS的运行.因此,体积大大缩小,重量大大降低,制造成本低,售价相对低.高频机逆变频率一般在20KHZ以上.但高频机在恶劣的电网及环境条件下耐受能力差,较适用于电网比较稳定及灰尘较少、温/湿度合适的环境.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(6)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式