UPS工频与高频的区别
1、过载切换
工频UPS设计有强大的过载能力。当设备过载时,由于其只有过载能力强,所以UPS切换至旁路运行的可能性很小,这将大大增加系统的安全性。因为当切换至旁路运行时,同时意味着负载不再由逆变器或蓄电池供电。
高频UPS的过载能力相对工独较低,当发生意外过载时,容易由UPS切换至旁路运行,这将会把系统置于一个极不稳定的状态,增加了旁路开关因瞬时过载而跳闸的可能性,影响了系统的安全性。
2、技术
工频UPS独有标配的输出变压器,使电流隔离免受输入干扰。在计算机机房环境中,有些外部设备存在大的干扰输入,这些干扰容易造成电流波动,影响负载的安全。因此,电流隔离对于这些领域尤为重要。
高频UPS为了降低产品成本则不含这些组件,相应的电流稳定性就不如工频UPS。
3、设备零部件
工频UPS的零部件可根据客户的规格和需要设计,每个零部件都能承受较高的额定功率且具有较长的寿命,旨在确保用户设备操作过程的安全与持久。
高频UPS在设计上旨在降低成本,所以其零部件仅符合最低的额定功率要求。
扩展资料
工频UPS采用数字信号处理技术确保测量数据快速、灵活,从而产生快速的控制变量,确保对充电器及逆变的实时控制
工频UPS比高频UPS具有史强大的短路保护能力及更强大的过载能力
短路保护能力及过载能力的要求时,采用工频UPS将极人地提高负载设备的安全性与稳定性。
参考资料:百度百科 - 工频UPS电源
一、功率不同
1、工频: 在200kVA以下的输入电路都采用了可控硅6脉冲整流,输入功率因数不超过0.8,谐波电流有30%。
2、高频:高频机UPS的输入功率因数都可做到0.99或甚至以上,谐波电流小于5%,前置发电机的容量理论上和UPS功率相同,大大缩减了投资和占地面积等。
二、使用不同
1、工频:工频机UPS必须外加谐波滤波器或改为12脉冲整流,再加上输出变压器,就比高频机UPS多了两个环节。
2、高频:不必须外加谐波滤波器跟输出变压器。
三、干扰不同
1、工频:有机械噪声跟电噪声,形成了对设备和对人的伤害。电噪声影响机器的稳定度,机械噪声影响人的身心健康,降低工作效率。
2、高频: 工作在20kHz以上,20kHz是人的耳朵听不到的频率,使工作环境安静下来。高频机UPS的输入功率因数高达0.99以上,几乎是线性,所以对外干扰几乎为零。
参考资料来源:百度百科-工频UPS电源
参考资料来源:百度百科-UPS类型
高频UPS最大的优势是低成本,效率也高,谐波可以更低。但, 不方便隔离。 如果要隔离, 除非架构考虑周到,否则,都是外加贡品变压器解决,又贵回来了。
工频UPS容易做到输出、输入、直流、旁路的隔离, 耐冲击。 但成本高,对环境不友善。如果用在电脑性负载,浪费而污染。
以高频开关元件替代整流器和逆变器中的工频变压器的UPS,
俗称高频机,高频机体积小、效率高。
2、工频机:
采用工频变压器作为整流器与逆变器部件的UPS俗称工频机,
主要特点是主功率部件稳定可靠、过负荷能力和抗冲击能力强。
2、 高频机VS工频机
2-1高频机不带隔离变压器,其输出零线存在高频电流,
主要来自市电电网的谐波干扰、
UPS整流器和高频逆变器脉动电流、负载的谐波干扰等,
其干扰电压不仅数值高而且难以消除。
而工频机的输出零地电压更低,而且不存在高频分量,
对于计算机网络的通信安全来讲,更加重要。
2-2高频机输出没有变压器隔离,如果逆变功率器件发生短路,
则直流母线(DC BUS)上的高直流电压直接加到负载上,这是安全隐患,
而工频机则不存在此问题。
2-3工频机的抗负载冲击能力较强。
3、性能比较