配电箱互感器电流表电压表怎么接线 5

 我来答
wujb911
推荐于2018-04-22 · TA获得超过394个赞
知道答主
回答量:57
采纳率:0%
帮助的人:48.9万
展开全部
根据你不同的控制方式,接线的位置都略有不同!总的一句,电流回路串联,电压回路并联!以三相四线供电系统中,GGD的动力馈电柜为例:电压表无外乎就是测量供电端的电压值,我们通常引进线端三条相线到二次保险,再从二次保险引到“LW5D-16 YH3/3”转换开关的1、5、9;转换开关上的2、4再接到电压表上,(LW5D-16 YH3/3”转换开关,在测量三相电压的时候,<1 、3>< 5、7><9、11>是用连接片连在一起的,<2、6、10>;<4、8、12>也是分别连在一起的。这样同过一个这样的转换开关,一个450V的电压表就能很方便地测量三相电之间的各个线电压了!电流表,如果是每路出线都只测量一相电流的话,那就很简单了,找个倍率跟负荷适合的电流互感器,电流表(两者倍率一样),例如LMK2母线穿心式的电流互感器,直接套到出线的其中一相就可以了,电流互感器的K1,K2分别接到电流表的两端就可以了,如果三相都要接的话就套三个吧,也对应这样接清楚点。注意的是,最好的电流互感器的K2可靠接地,切记在运行的情况下,电流互感器不能开路!也就是常说的,电流不开路,电压不短路了!
蛋吵饭2
2011-03-02
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
低压电路中电压表检测电压,直接接在动力线上,高压电路测量电压需要电压互感器,电压互感器不允许短路;电流互感器穿心在相线上,正负分别对电流表正负极,电流互感器不允许开路。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
闪亮登场la
高粉答主

推荐于2016-06-11 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:96%
帮助的人:1073万
展开全部
  三相四线电表接互感器的的接线方法:
  翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。 注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式