地源热泵空调如何估算地埋换热器的换热量。一般打井多粗,多深,埋几根管子,如何连接等,求详解。谢了!

 我来答
覅热风炉与佛学
推荐于2017-10-07
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
埋管分单U、双U、套管等形式,一般都是定制产品,工地上现做的不多,也不经济,所以没有井底连接的问题。
井直径的话单U130-150mm,双U可以大一些。
井深要看地质状况计算,中国一般50-120m都可以。但是一般现在做之前都知道井深多少了,所以总长度知道后根据井深直接计算孔数。
井间距3-6m,一般取5m,影响小些。
mylinda110
2011-03-03 · TA获得超过154个赞
知道答主
回答量:121
采纳率:0%
帮助的人:36.2万
展开全部

一般需要打60米以上,才能保证地下的恒温效果,每口井换热量为6KW ,

追问
一口井下几根管呀,2进2回吗?井底末端管路连接头什么样?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
秋梵凡白6z
2011-03-03 · TA获得超过1668个赞
知道小有建树答主
回答量:524
采纳率:100%
帮助的人:329万
展开全部
一般是60-80米吧,如果是岩石层的话,那就比较难打了,如何连接?这个怎么说啊,只有到工地去看看了
追问
谢谢,有施工埋管照片吗?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友b47d46c
2011-03-03
知道答主
回答量:16
采纳率:0%
帮助的人:10万
展开全部
我们认为需要打80~150米,每口井换热量为6KW