有关变压器的几个问题,有+
空载时1.为什么理想变压器L趋向正无穷,自感电动势E1=U1,怎么计算2.原线圈纯电感,感生电动势与U位相差90,空载电流为什么为03.励磁电流为零,怎么工作4.加上负载...
空载时
1.为什么理想变压器L趋向正无穷,自感电动势E1=U1,怎么计算
2.原线圈纯电感,感生电动势与U位相差90,空载电流为什么为0
3.励磁电流为零,怎么工作
4.加上负载时,原线圈的电流会有无功分量,不做功那电功率变大,能量哪去了
均对于理想变压器 展开
1.为什么理想变压器L趋向正无穷,自感电动势E1=U1,怎么计算
2.原线圈纯电感,感生电动势与U位相差90,空载电流为什么为0
3.励磁电流为零,怎么工作
4.加上负载时,原线圈的电流会有无功分量,不做功那电功率变大,能量哪去了
均对于理想变压器 展开
2011-03-03 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
1。理想变压器是假设感抗X趋于无穷大即电感L趋于无穷大,而且没有铜损和铁损,则空载电流I0=U / X就趋于0,U1=-E1 + I0 * X= - E1
2。感生电动势E1与电压U1位相差180度,反向的而且大小相等。所以I0趋于0
3。只是假设励磁电流趋于0,但仍能产生让变压器工作的主磁通。
4。不知所云,只好推断。加上负载,有无无功电流取决于二次侧负载的性质,若有,无功电流不做功,只在线路往复循环,并在线路产生热损耗。
2。感生电动势E1与电压U1位相差180度,反向的而且大小相等。所以I0趋于0
3。只是假设励磁电流趋于0,但仍能产生让变压器工作的主磁通。
4。不知所云,只好推断。加上负载,有无无功电流取决于二次侧负载的性质,若有,无功电流不做功,只在线路往复循环,并在线路产生热损耗。
更多追问追答
追问
4。我指的是学校总讲功率是P=UI,那不是视在功率吗,可无功功率不做功啊,那发电机功率怎么算
1.那如果原线圈有负载时怎么办,E1怎么算,副线圈从空载到加上负载时物理过程是怎样的,各个量怎么变化
2.E不是超前90吗
追答
P=U * I是视在功率,也叫容量,它包含有功功率和无功功率,发电机的功率是是P=U * I,是视在功率,也是它所能发出的最大功率。它实际上发出的功率要取决于电网的功率因数和负荷,即P=U * I * cosa
当变压器副边有负荷时,U1=-E1 + I1 * z1
U2= E2 - I2 * z2 z1、z2 为原、副绕组的漏阻抗
E1滞后电压U1180度,也就是说正好反向,能相互抵消,所以原边加上电压才不会短路。
推荐律师服务: