急求解家庭电路怪现象!开关断开,我用电笔测日光灯的两根线,氖管都可以亮!就像是零断路了!可我记得断

零线日光灯中振流器会因为火线电压的改变而感应起电灯放微光的啊!可我的日光灯没光!电路铺在墙内.不能看,两线用电笔测一亮.一微亮.谢谢... 零线日光灯中振流器会因为火线电压的改变而感应起电灯放微光的啊!可我的日光灯没光!电路铺在墙内.不能看,两线用电笔测一亮.一微亮.谢谢 展开
 我来答
zangqizhang
2011-03-05 · TA获得超过1445个赞
知道小有建树答主
回答量:772
采纳率:0%
帮助的人:431万
展开全部
开关接到了零线上,把开关换到火线上就不会有这种现象。
pengnan188
2011-03-05 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:3132
采纳率:81%
帮助的人:1360万
展开全部
这是正常情况。关断零线时,零线与墙壁之间可能会放出微弱的电量,引起铁芯式镇流器日光灯发出微弱的光,但是电子镇流器在微小电流下不能启动,不可能发光。
电子镇流器阻抗大,测电笔只会微亮,直接测火线才很亮。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陈坚道
高粉答主

2011-03-05 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
开关控制的是零线,此时日光灯只有在黑夜中才能见到微弱的辉光,天气潮湿时最为明显,白天是看不到的,将开关改为控制火线可以解决。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ayydj
2011-03-05 · TA获得超过525个赞
知道小有建树答主
回答量:179
采纳率:0%
帮助的人:86.5万
展开全部
你的电源开关可能是只断单线的 量下开关输出的电压是否正常 如果有那个必要也可关掉总闸 再检查(电子)镇流器是否正常工作 再把灯管两头量下钨丝有没断开 或者直接换掉
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
手机用户43922
2011-03-05
知道答主
回答量:12
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
你的开关控制的是零线
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)