请问高手们PWM输出左对齐和输出中心对齐是什么意思?

 我来答
zacy2011
推荐于2017-11-28 · TA获得超过124个赞
知道答主
回答量:82
采纳率:0%
帮助的人:65.4万
展开全部
1、左对齐方式
在该方式下,脉冲计数器为循环递增计数,计数初值为0 。
当PWM使能后,计数器PWMCNT从0开始对时钟信号递增计数,开始一个输出周期。当计数值与占空比常数寄存器PWMDTY相等时,比较器1输出有效,将触发器置位,而PWMCNT继续计数;当计数值与周期常数寄存器PWMPER相等时,比较器2输出有效,将触发器复位,同时PWMCNT也复位,结束一个输出周期。

2、中心对齐方式
在该方式下,脉冲计数器为双向计数,计数初值为0 。
当PWM使能后,计数器PWMCNT从0开始对时钟信号递增计数,开始输出一个周期。当计数器与占空比常数寄存器PWMDTY相等时,比较器1输出有效,触发器翻转,而PWMCNT继续计数,当计数值与周期常数PWMPER相等时,比较器2输出有效,此时改变PWMCNT的计数方向,使其递解计数;当PWMCNT再次与PWMDTY相等时,比较器1再一次输出有效,使触发器再次翻转,而PWMCNT继续递减计数,等待PWMCNT减回至0,完成一个输出周期。
lbbjjaini
2012-02-25
知道答主
回答量:48
采纳率:0%
帮助的人:14.9万
展开全部
占空比常数所决定的时间为其中央时,称为中心对齐方式,占空比常数所决定的时间为从周期原点开始计时时,称为左对齐方式,()
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式