通电延时3秒继电器断开 然后再永久闭合的电路

如题要求在此感激不尽我想用电路控制通电是指给这个电路供电通电后继电器会延时2秒-3秒钟断开然后再闭合最好是简单的电路几个原件加上一个继电器就OK的看了一位技术达人的设计感... 如题要求 在此感激不尽
我想用电路控制 通电是指给这个电路供电 通电后继电器会延时2秒-3秒钟断开 然后再闭合 最好是简单的电路 几个原件加上一个继电器就OK的
看了一位技术达人的设计 感觉不错 可惜我现实中根本实现不了啊 不知道是哪里出了问题
展开
 我来答
seuzhouww
推荐于2016-12-02 · TA获得超过1386个赞
知道小有建树答主
回答量:658
采纳率:0%
帮助的人:308万
展开全部

【已更新2011-3-8】设计基本原理分析:

1、继电器通常有两组触点。常开一组、常闭一组。这个要求,你可以选常闭的那一组。

2、如果通电时,能做一个单稳电路,让继电器线包得电3秒,(触点动作3秒后)断开。也就是常闭触点在通电后,断开了3秒,此后常闭。

3、通过简单的RC充放电电路或者二楼所述555单稳定时3秒电路。分别可以通过开关三极管驱动线包即可。

具体设计:

1、继电器的选型:输出控制对象对触点的要求,输出控制220交流还是控制低压直流。不同的继电器的触点允许的通电电流和隔离电压是有要求的。

2、继电器的线包电压:根据供电的要求,一般是直流有12V,5V,24V等。

3、RC电路,计算充放电时间,满足3秒。可以让开关三极管在上电时导通,3秒后C充电或者放电到开关管截止。这个电路最简单。但你提供的图不对,假设5V电源的话,你试试(如下图,C3和R6构成延时电路,上电后,R6两端为5V,C两端为0V。充满后,C下面为0,管子都断了。)

4、若用555电路,同样需要设计电阻电容充放电周期。3脚输出200mA能力,可以直接驱动5V线包继电器。

5、考虑一下电源。如5V或12V。用7805管一下就可以了,可用5V线包继电器。

更多追问追答
追问
非常感谢你给我提供的帮助,不过 好像还是达不到延时开关的效果 还有一点就是 这个电路要自动的没有人为触发  考虑用NE555了  延时和触发都能做到 但是 我还想要个恢复的状态  也就是说  开始通电的时候 继电器要动作一下  无论开或者是关  等3秒以后再动作一下  不知道有什么好的方案吗 望指教
追答
你肯定没有试。所以不知道。开关的效果和首次加电的效果是一模一样的。难道你没有看出来。因为上电的瞬间,C两端电压不会突变,所以Vc(0)=0;而Vc(∞)=5V。电容负极到地的电压是从+5V(电容两端是0V),最后到0V(电容两端是5V)。这个是经典的简单的复位电路。在轻触开关,串联一个1K也可。所以,开机时,两个管子都导通。继电器N.C.断开。之后电容充电,两个管子都断开,继电器N.C.又闭合了。
在神农谷思考的无花果
2011-03-05 · TA获得超过1.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:5657
采纳率:0%
帮助的人:3725万
展开全部
请具体描述,这貌似只是其中一个环节,通电延时由什么通电??或者你想让这个线路实现什么功能。
追问
我想用电路控制  通电是指给这个电路供电 通电后继电器会延时2秒-3秒钟断开 然后再闭合
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hxy903400321
2011-03-05
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
555组成的延时电路可能用得上
追问
我刚才看了一下555的 其实原理很简单 只不过本人太愚钝了  能帮忙找个图吗
追答
到电子原理图网去找,在此传了你也看不到
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友c36e23e
2011-03-06 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.8万
采纳率:21%
帮助的人:6179万
展开全部
采用RC延时电路。
追问
我现在就是用的RC延时电路  但是通电的时候继电器线圈就动作了 没有延时的功能啊 我想要两次动作的那种
已赞过 已踩过<