【远距离输电时的一个问题】
如图,书上说,变压器的输出功率决定输入功率,那我想问远距离输电时,电线上的电阻一定,增大电线上的电压,不就增大了电线上的电流。此时,输出功率大增。由“输出功率决定输入功率...
如图,
书上说,变压器的输出功率决定输入功率,那我想问
远距离输电时,电线上的电阻一定,增大电线上的电压,不就增大了电线上的电流。此时,输出功率大增。由“输出功率决定输入功率”,那输入功率会变化。
但远距离输电时输入功率又说是不变的,那到底是“输出功率决定输入功率”这句话有问题呢(即只符合在变压器,不符合远距离输电),还是我的逻辑有问题?再或者跟用户那里用电的功率有关系?
这个问题困扰了我很久,希望你做出清楚的回答,谢谢!
我想问的就是“增大电压,电流为什么会减小?”
我想,电线和用户(总)可以说是串联,既然是串联,电压增大,电阻不变时,电流应该增大,那这里为什么反而小了?
你们的说法就是功率一定,电压增大,电流就减小。但《浙江新高考》上明确说“输出功率决定输入功率”,即此时并不是由功率和电压决定电流,而是由电压和电流来决定输出功率,进而决定输入功率!
问题补充到此,如看不太懂题目,可以提出疑问,谢谢 展开
2024-10-17 广告
2024-10-17 广告
北京希卓信息技术有限公司是光纤传感测试服务解决方案提供商,拥有光纤光栅解调仪、分布式光纤传感两大核心产品,致力于向客户提供满足其需求的测试解决方案和服务。希卓拥有专业的技术服务团队,经过多年的努力,希卓信息的业务覆盖了天然气、石油、铁路、桥...
点击进入详情页
本回答由希卓提供
展开全部
输出功率指的是给了用电户使用的那部分,而电路的那部分属于损失的功率,并不等于输入功率。输出功率一定时,增大电压,电流会减小,那样电路的损耗就会减少,主要是要减少损失,它不属于输出功率。
追问
问题补充到此,如看不太懂题目,可以提出疑问,谢谢
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电线电阻 r,用户看成电阻R,发电机有效电动势E,输出的有效电流I
则 E=Ir+IR
u=Ir就是线路压降
用户多且正常工作时
总电路电流I变大,线路压降u变大,而电动势不变,所以用户电压就变小
从一开始就没有矛盾
*有效电压:交流电电压大小随时间变化而变化:E=311sin(100*pi*t)
pi=3.14,最大电压达311伏,最低是0,但平均电压是220伏,即有效电压是220伏
则 E=Ir+IR
u=Ir就是线路压降
用户多且正常工作时
