理论上一台220/110V的变压器,能否用来把440V降至220V,把220V电压升至440?为什么? 请用公式回答,谢谢。

 我来答
百度网友8123b0218
2011-03-06 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:5316
采纳率:61%
帮助的人:1941万
展开全部
理论上220/110v变压器可以将440v降到220v,也可以将220v 升至440v,因为理想状态下的变压器输入输出电压比等于线圈匝数比(u1/u2=n1/n2)。只要满足变压比为220/110,即2:1的比例关系就行。但是实际上因为绝缘等级,容量等问题。变压器都应按照出厂设计的电压范围使用。
安庆地痞
推荐于2016-12-01 · 知道合伙人教育行家
安庆地痞
知道合伙人教育行家
采纳数:2707 获赞数:17185
1986年安徽工学院工业电气自动化专业毕业,工学学士,专业从事电力变压器研究开发30年,高级工程师。

向TA提问 私信TA
展开全部
电磁理论上看,U1 :U2 = N1:N2 ,是完全可以的。但实际中,几乎是不可以的,原因有二:
1。 电压从220V变成440V,变压器的绝缘不一定能承受。
2。 更为严重的是,电压从220V变成440V,铁芯中的磁通密度增加了一倍,铁芯很可能要饱和,一旦铁芯饱和,激磁电流激增,会烧毁变压器。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ZYJ1953414
高粉答主

2011-03-07 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:67%
帮助的人:4857万
展开全部
不行!因为变压器的磁路存在饱和问题。当原边电压由220V升高为440V时,原方电流增大,铁芯的磁通量受到饱和的限制,不能相应的增大,会使付方电压达不到220V。此时空载电流极大,变压器原方绕组会发热烧毁
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
saucer89
2011-03-06
知道答主
回答量:60
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
变压器空载时有一空载电流,根据容量大小较额定电流有不同比例的取值,过大(不行,最多升至330V 这肯定不能!!他没有这样的的本事
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)