11kw的带水泵的电机用什么型号的热继电器和断路器保护,电机的电流多大啊?

 我来答
砂粒312
高粉答主

推荐于2017-09-18 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:3.5万
采纳率:96%
帮助的人:7111万
展开全部
  11kw的带水泵的电机用LR1-D25322型号的热继电器和断路器保护,电机的电流18-25A。
  根据热继电器的选用原则,热继电器的额定电压应大于或等于电动机额定电压,热继电器的额定电流应大于或等于电动机的额定电流,11KW电动机(二极)额定电流约为22A,故可选用LR1-D25322型热继电器,电流调节范围18-25A。
美国侵略者
推荐于2017-10-04 · TA获得超过394个赞
知道小有建树答主
回答量:361
采纳率:0%
帮助的人:241万
展开全部
断路器选用DZ47-63 D40A , 热继电器选用JR36-40 20-32A的,接触器选用CJ20-40A的,电机的额定电流大约是22左右,你看一下电机的铭牌就知道了。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
CZJ489
2011-03-08 · TA获得超过1308个赞
知道小有建树答主
回答量:2076
采纳率:100%
帮助的人:732万
展开全部
电机额定工作电流在22A左右,选择热保护的电流也在22——30A左右,断路器电流在36A左右