运行中的电缆击穿的原因?

 我来答
更上百层楼
高粉答主

2019-09-05 · 没有比挣大米更让我开心的了
更上百层楼
采纳数:423 获赞数:291372

向TA提问 私信TA
展开全部

由于冰雪、老化、污秽以及瞬时过电压闪络破坏等原因,使得线路某一点绝缘降低,在正常运行电压下绝缘击穿而造成短路,重合闸不成功。此类故障在低电压时不出现故障状态。在故障切除后, 它们大多没有肉眼能看见的明显的破坏痕迹。

导致绝缘击穿事故的主要原因有环境因素、人为因素和其他因素。环境因素中因水、空气或其他异物进入变压器导致绝缘击穿最为常见,也有因雷电导致的绝缘击穿。

人为因素主要是指检修或人为干预直接导致500 kV变压器出现绝缘击穿的事故,如在内检、吊检及更换元件时人为导致绝缘损伤。其他因素如中性点位移过电压等都能发生绝缘击穿事故。

扩展资料:

电缆击穿的预防措施:

1、防止机械损伤:对架空电缆,特别是沿墙敷设的电缆应加遮盖, 厂内动土应办理由动土部门签字的动土证。

2、提高施工质量:气泡和水分对绝缘的耐压强度影响很大。所以,在施工中包缠绝缘一定要拉紧,不能产生空隙,环氧树脂和石英粉使用前一定要严格干燥赶潮。

由于终端头处电场分布很不均匀,靠铅套边缘处电场强度最大, 所以应处理好铅套边缘处的绝缘。对35千伏及以上的电缆, 应包缠好应力锥和加装接地屏蔽环, 以使电场分布均匀,提高绝缘水平。

3、严防绝缘受潮:化工厂由于铅包被腐蚀而使绝缘受潮击穿的事故时有发生,故应加强电缆外护层的维护, 每隔2~3年涂刷一遍沥青漆可有效胁止电缆钢带腐蚀。

参考资料来源:百度百科-绝缘击穿

参考资料来源:百度百科-击穿

参考资料来源:百度百科-电击穿

武汉华宇诚数控切割机
推荐于2018-02-24 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:3294
采纳率:86%
帮助的人:379万
展开全部
答:电缆在运行中被击穿的原因很多,其中最主要的原因是绝缘强度降低及受外力的损伤,归纳起来大致有以下几种原因:
(1) 由于电源电压与电缆的额定电压不符,或者在运行中有高压窜入,使绝缘强度受到破坏而被击穿。
(2) 负荷电流过大,致使电缆发热,绝缘变坏而导致电缆击穿。
(3) 曾发生接地短路故障,当时未发现,但运行一段时间后电缆被击穿。
(4) 保护层腐蚀或失效。例如,使用时间过久,麻皮脱落,铠装、铅皮腐蚀,保护失效,不能保护绝缘层,最终电缆被击穿。
(5) 外部机械损伤,或者敷设时留有隐患,运行一段时间电缆被击穿。
(6) 电缆头是电缆线路中的薄弱环节,常因电缆头本身的缺陷或制作质量不佳,或者密封性不好而漏油,使其绝缘枯干,侵入水汽,导致绝缘强度降低,从而使电缆被击穿。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ZYJ1953414
高粉答主

推荐于2017-09-09 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:67%
帮助的人:4446万
展开全部
运行中电缆击穿的原因,一般是过电压引起的。过电压由以下原因造成:1大气过电压----指的是雷击或感应过电压以及雷电波侵入,2操作过电压---指的是系统谐振和小电流接地系统单相接地引起的电压升高。当然,也存在外力伤害。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
aaaxujiawei
2011-03-08 · TA获得超过107个赞
知道答主
回答量:150
采纳率:100%
帮助的人:67.5万
展开全部
击穿原因是当初敷设电缆时有外力破坏留下的伤痕,做实验时一般做不出来,送电后,地下电缆受潮侵蚀伤痕进水,电缆放电击穿。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zhangwenown163
2011-03-08 · TA获得超过213个赞
知道答主
回答量:288
采纳率:0%
帮助的人:104万
展开全部
屏蔽层没接地吧
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式