运行中的电缆击穿的原因?
由于冰雪、老化、污秽以及瞬时过电压闪络破坏等原因,使得线路某一点绝缘降低,在正常运行电压下绝缘击穿而造成短路,重合闸不成功。此类故障在低电压时不出现故障状态。在故障切除后, 它们大多没有肉眼能看见的明显的破坏痕迹。
导致绝缘击穿事故的主要原因有环境因素、人为因素和其他因素。环境因素中因水、空气或其他异物进入变压器导致绝缘击穿最为常见,也有因雷电导致的绝缘击穿。
人为因素主要是指检修或人为干预直接导致500 kV变压器出现绝缘击穿的事故,如在内检、吊检及更换元件时人为导致绝缘损伤。其他因素如中性点位移过电压等都能发生绝缘击穿事故。
扩展资料:
电缆击穿的预防措施:
1、防止机械损伤:对架空电缆,特别是沿墙敷设的电缆应加遮盖, 厂内动土应办理由动土部门签字的动土证。
2、提高施工质量:气泡和水分对绝缘的耐压强度影响很大。所以,在施工中包缠绝缘一定要拉紧,不能产生空隙,环氧树脂和石英粉使用前一定要严格干燥赶潮。
由于终端头处电场分布很不均匀,靠铅套边缘处电场强度最大, 所以应处理好铅套边缘处的绝缘。对35千伏及以上的电缆, 应包缠好应力锥和加装接地屏蔽环, 以使电场分布均匀,提高绝缘水平。
3、严防绝缘受潮:化工厂由于铅包被腐蚀而使绝缘受潮击穿的事故时有发生,故应加强电缆外护层的维护, 每隔2~3年涂刷一遍沥青漆可有效胁止电缆钢带腐蚀。
参考资料来源:百度百科-绝缘击穿
参考资料来源:百度百科-击穿
参考资料来源:百度百科-电击穿
(1) 由于电源电压与电缆的额定电压不符,或者在运行中有高压窜入,使绝缘强度受到破坏而被击穿。
(2) 负荷电流过大,致使电缆发热,绝缘变坏而导致电缆击穿。
(3) 曾发生接地短路故障,当时未发现,但运行一段时间后电缆被击穿。
(4) 保护层腐蚀或失效。例如,使用时间过久,麻皮脱落,铠装、铅皮腐蚀,保护失效,不能保护绝缘层,最终电缆被击穿。
(5) 外部机械损伤,或者敷设时留有隐患,运行一段时间电缆被击穿。
(6) 电缆头是电缆线路中的薄弱环节,常因电缆头本身的缺陷或制作质量不佳,或者密封性不好而漏油,使其绝缘枯干,侵入水汽,导致绝缘强度降低,从而使电缆被击穿。