请问钢筋多大规格的需要做焊接试验,多大规格的不需要做;用在什么不问的钢筋需要焊接?

 我来答
芊云说电影
高粉答主

2015-08-04 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:89%
帮助的人:1亿
展开全部
接是两种或两种以上同种或异种材料通过加热的方式结合和扩散并连接成一体的工艺过程。钢筋焊接即为钢筋与钢筋之间的焊接,它可分为压焊和熔焊两种形式。压焊包括闪光对焊、电阻点焊和气压焊;熔焊包括电弧焊和电渣压力焊。此外,钢筋与预埋件T形接头的焊接应采用埋弧压力焊,也可用电弧焊或穿孔塞焊,但焊接电流不宜大,以防烧伤钢筋。

钢筋焊接验收规程

钢筋焊接至关重要,为了在钢筋焊接施工中采用合理的焊接工艺和统一质量验收标准,做到技术先进,确保质量,国家制定了相关规程。钢筋焊接接头或焊接制品(焊接骨架、焊接网)质量检验与验收应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204中的基本规定和《钢筋焊接及验收规范》有关规定执行。

钢筋焊接接头或焊接制品应按检验批进行质量检验与验收。质量检验时,应包括外观检查和力学性能检验。钢筋的焊接工艺不同,质量检验的要求也不同。

纵向受力钢筋焊接接头,包括闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头、气压焊接头。主要检查接头的连接方式和力学性能。接头连接方式主要通过观察来检查,它应符合设计要求并全数检查。接头试件进行力学性能检验时 ,其质量和检查数量应符合《钢筋焊接及验收规范》。检验项目包括检查钢筋出厂质量证明书 、钢筋进场复验报告、各项焊接材料产品合格证、接头试件力学性能试验报告等。

非纵向受力钢筋焊接接头,包括交叉钢筋电阻点焊焊点、封闭环式箍筋闪光对焊接头、钢筋与钢板电弧搭接焊接头、预埋件钢筋电弧焊接头。非纵向受力钢筋焊接接头外观检查时,每一检验批中应随机抽取10%的焊接接头。当外观质量各小项不合格数均小于或等于抽检数的 10%时,则认定为该批焊接接头外观质量合格。
旁人GXX
高粉答主

2011-03-09 · 说的都是干货,快来关注
知道顶级答主
回答量:5.5万
采纳率:94%
帮助的人:1.5亿
展开全部
按抗震设计,直径大于25 mm以上的钢筋必须用机械连接(如直螺纹连接等)那就不需要做焊接试验。所有构件(基础、梁、板、柱、墙等)的纵向受力筋接头可以焊接(就要焊接试验),较小直径的允许按规范要求绑扎搭接。分布筋、架立筋等可不要焊接,不需要做焊接试验。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
liph08
2011-03-09
知道答主
回答量:58
采纳率:0%
帮助的人:26.2万
展开全部
工地焊接一般分电渣压力焊、闪光对焊、搭接焊。严格要求多要试验的,电渣压力焊、闪光对焊是肯定要有试验报告的,钢筋规格一般大于等于16.搭接焊的一般在规格12以上做试验。电焊就不用了。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
张志水张蕊笑
2011-03-09 · TA获得超过233个赞
知道答主
回答量:94
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
在工程开始前,首先要做施工组织设计,在做施工组织设计时,你们要根据设计情况、经济利益、现场施工条件,考虑好什么部位、什么构件需要做钢筋焊接,然后再确定哪种型号的钢筋要做焊接试验以及做什么形式的焊接。一般说来大于等于12的钢筋可以做焊接。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
uxukjtgj
2011-03-09
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
我认为只要是用于承重结构的且需要焊接的钢筋不分大小应该都要做焊接试验