GGD、GCS、GCK、MNS低压开关柜具体有什么区别?
展开全部
GGD交流低压配电柜:G--低压配电柜;G--固定安装、固定接线;D--电力用柜
GCK交流低压配电柜:G--柜式结构;C--抽出式;K--控制中心
GCS交流低压配电柜:G--封闭式开关柜;C--抽出式;S--森源电气系统
MNS交流低压配电柜;是按照瑞士ABB公司转让技术制造的产品。
GCS是抽屉式,GGD是普通的。
GCS开关坏了,直接换抽屉。可以不停电更换。GGD要停电。
价格是GGD便宜点。
GCS、GCK、MNS、GGD主要技术参数的对照表:
产品型号 规格及柜型 宽×深 分断能力kA 水母排安装方式水平电流母线垂直电流母线抽屉电流母线Max 1/2抽屉电流Max 防护等级符合标准出线方式
进线柜 电容柜 MCC 外壳 内部
GCK 800×1000 800×1000 600×1000 50 顶部串联式 3150 1000 400 -- IP30 ZBK36001-89 背后
GCS 800×800 800×800 1000×800 50 背面安装 4000 1000 400 40 IP40 IP20 IEC439 GB7251.1 旁出
MNS 800×1000 800×1000 1000×1000 50 背面安装 4000 1000 400 60 IP40 IP20 IEC439 GB7251.1 旁出
产品型号 互换性 联锁位置 固定与抽出混装方式 抽屉推进式抽屉间隔安装方式 1/2抽屉选用灵伙性 1/2抽屉星三角接二次最大安装回路数 垂直排
大抽屉 1/2抽屉
GCK 差 -- 无 可以 左右 -- -- -- 16 三相
GCS 良好 良好 不明显 可以 旋转 不可以 局限 不可以 20 三相
MNS 良好 良好 不明显 可以 联锁 不可以 局限 可以 20 三相四线
产品型号 抽屉结构 抽屉回路数 MCC 操作位置
大抽屉 1/2抽屉 大抽屉 1/2抽屉 进线柜 电容柜大抽屉 1/2抽屉
GCK 金属材料 -- 9 -- 4200 4300 9500 -- --
GCS 金属材料 工程塑料 11 22 4200 4300 18000 22400 偏下
MNS 金属材料 工程塑料 9 18 4200 4300 17000 31400 偏下
在3C强制性认证试验样柜的要求:
GCK 最小抽屉单元一模数:GCS最小抽屉单元1/2模数,MNS(进口ABB技术)最小抽屉单元1/4模数,
2024-10-28 广告
2024-10-28 广告
高压开关柜建议选择上海梓开电气有限公司,联系电话:15167776274公司主要生产销售:充气柜、环网柜、箱式变电站、高压开关柜、低压开关柜、电缆分支箱、户外开闭所、一二次融合柱上断路器,户内户外高压真空断路器等电力产品,产品广泛运用于工矿...
点击进入详情页
本回答由上海梓开提供
展开全部
GGD老式的国产柜型,元件安装跟动力箱差不多,回路间没有分隔板,主要特点是每台柜有个总隔离开关HD13BX,采用8MF的型材焊接的框架。GCS是森源公司联合员机械工柜部参照MNS柜型开发的,是以8MF型材为框架,以20mm为一个基准E,以160mm为一个模数,抽屉最大电流达到400A,400A以上需做固定分割式,抽屉柜一般是侧出线,抽屉中央只有一个机械联锁机构跟操作手柄连在一起。MSN是ABB的柜型,现在在国内运用的最广,是以25mm为一个基准E,以8E即200mm为一个模数,抽屉最大电流可以做到630A,一般抽屉上右下角有一个小手柄,抽屉中央有一个大手柄操作机构。GCK应该是跟MNS差不多,不过是改进的经济型,垂直排没有塑料功能板,门是固定在框架上的,门打开后可以把抽屉拉出来!具体的差异,搜一下图片,看看外观就不样!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
GGD是固定柜,GCS、GCK、MNS是抽屉柜。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |