单片机控制继电器干扰问题,急``
用STC单片机与9012驱动继电器,带动220V电机,空载一切正常,负载时吸合的脉冲干扰导致单片机复位,后来网上查看说用续流二极管,UNL2003,滤波电容,晶振接地,甚...
用STC单片机与9012驱动继电器,带动220V电机,空载一切正常,负载时 吸合的脉冲干扰导致单片机复位,后来网上查看说用续流二极管,UNL2003,滤波电容,晶振接地,甚至双电源都依然不稳定,偶尔还是会复位,请求最佳解决方案(省钱经济管用)
展开
4个回答
展开全部
吸合产生的火花电磁干扰确实很难排除,相当头痛.......没有什么省钱的方法.
最简单的就是用可控硅模块替代继电器.消除火花.
另外试试在STC芯片的电源和复位端并个104电容试试........做计作用不大,不能完全根治.
最简单的就是用可控硅模块替代继电器.消除火花.
另外试试在STC芯片的电源和复位端并个104电容试试........做计作用不大,不能完全根治.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
很简单,在继电器触点两端接一个消火花电容就可以了,耐压400V以上,0.01UF。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
在继电器输出端并联阻容吸收回路.47欧1瓦 0.47U 2KV CBB电容
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
直流转换前后加大蓄能电容
看情况换一种继电器
看情况换一种继电器
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: