怎么用三菱plc定时器定时一小时
5个回答
展开全部
如下设计即可实现(用一个定时器和一个计数器完成1h的定时)。
解析:
当X0接通时,M0得电并自锁,定时器T0依靠自身复位产生一个周期为100s的脉冲序列,作为计数器C0的计数脉冲。当计数器计满36个脉冲后,其常开触点闭合,使输出Y0接通。从X0接通到Y0接通,延时时间为100s x 36 = 3600s,即1h。
扩展资料:
用两个计数器完成1h的定时,如下设计。
解析:
以M8013 (1s的时钟脉冲)作为计数器C0的计数脉冲。当X0接通时,计数器C0开始计时。
计满60个脉冲(60s)后,其常开触点C0向计数器C1发出一个计数脉冲,同时使计数器c0复位。
计数器C1对c0脉冲进行计数,当计满60个脉冲后,C1的常开触点闭合,使输出Y0接通。从X0接通到Y0接通,定时时间为60s x 60 = 3600s,即1h。
展开全部
做一个60秒一次脉冲的定时器 计数就可以了 (里面应该带了特殊继电器 30s on 30s off 的那种 这样使用也可以 就是误差可能在1分钟)一个上升沿脉冲沿计数就可以了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你可以先做一个 1分钟的定时器 然后计数器 计数 60次就可以了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
三菱plc最多只能定时3276.7s,一个小时是3600s,所以需要接外部定时装置吧!!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: