我的毕设题目是煤加热炉温度控制,用PLC、变频器给鼓风机调速,用PID怎么做?PID运算后的数据怎么控制变频

 我来答
wyq19809
2011-03-16 · 贡献了超过100个回答
知道答主
回答量:100
采纳率:0%
帮助的人:29万
展开全部
用温度做PID调节源,将输出转换成模拟量给PLC的模拟量输出,,输出4~20mA或0~10V的信号给变频器,就行啦!!
朴玉宇0gB
2011-03-16 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:39
采纳率:0%
帮助的人:22万
展开全部
你用什么PLC?需要具体到程序吗?
PLC内部有PID模块,可以直接调用,PLC采集温度信号,在PID模块中运算,输出4~20mA信号给变频器,控制转速。
追问
S7-200的。程序我自己编吧。PID模块中运算完出来的是模拟量还是脉宽调制信号啊?
追答
变频器用的都是模拟量4~20mA。加热器一般才用脉宽信号
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
dongjian129
2011-03-16 · TA获得超过171个赞
知道小有建树答主
回答量:74
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
首先我想说你选的题目也太老了,在十多年前就基本淘汰了煤加热炉。
用pid控制的话,把温度作为被测量,通过所需的热量计算要燃烧 的煤的量,然后计算所需风量,根据这个模型来控制变频。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)