你的电路还是有点问题的 第一、你的SB1按钮是那种自复位的按钮,你按一下只是短暂的接通所以KT时间继电器根本就不会再往下计时了,时间继电器要一直通电才工作的 到了设定的时间常开闭合 常闭断开并且保持这种状态直到时间继电器断电。第二、你想让KM1延时闭合或者延时断开都无法实现。KT时间继电器的常开触点和常闭触点是同时动作的,你这种画法根本就行不通。
你可以这样该一下,把KT时间继电器的线圈和KM1的线圈并联,把原先画KT时间继电器常开触点的地方改成SB1 其他地方不动,这样就可以实现按设定时间断开KM1了(就是用红色线改的那个)
延时闭合就是用绿色线改的那个,组要注意看红色线改的时候绿线该的当做不存在,看绿线该的时候当红线不存在。
如果还有什么问题你可以给我留言。
华北工控
2019-09-24 广告
2019-09-24 广告
元器件:工控主板元器件一般不同于商业用料,需要考虑耐高温、抗潮湿等工业场合需求。PCB设计:为了加强主板的EMC/EMI性能,增强主板的稳定性。工业主板采用6层及以上PCB线路板设计。平台选项:工控主板一般采用低功耗芯片组,以便节约能耗,同...
点击进入详情页
本回答由华北工控提供
展开全部
没有问题
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
嗯,绝对没问题。但是不知,你要做什么。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
该电路图(或许欠妥)按SB↓,KM2得电吸合并自锁,电磁阀(Y)得电动作(不清楚意向),按着SB2不放(或压着脚踏开关不放)时,KM1得电吸合,电机运行,延时到设定时间KM1断电、电机失电停止,按SB3和松开SB2时,所有器件复位。