plc控制变频器

 我来答
flyfox1048
2011-03-17 · TA获得超过520个赞
知道小有建树答主
回答量:252
采纳率:66%
帮助的人:158万
展开全部
三菱的有6种控制方法:
1.PLC的开关量信号控制变频器
PLC(MR型或MT型)的输出点、COM点直接与变频器的STF(正转启动)、RH(高速)、RM(中速)、RL(低速)、输入端SG等端口分别相连。PLC可以通过程序控制变频器的启动、停止、复位; 也可以控制变频器高速、中速、低速端子的不同组合实现多段速度运行。但是,因为它是采用开关量来实施控制的,其调速曲线不是一条连续平滑的曲线,也无法实现精细的速度调节。
2. PLC的模拟量信号控制变频器
硬件:FX1N型、FX2N型PLC主机,配置1路简易型的FX1N-1DA-BD扩展模拟量输出板; 或模拟量输入输出混合模块FX0N-3A; 或两路输出的FX2N-2DA; 或四路输出的FX2N-4DA模块等。
优点: PLC程序编制简单方便,调速曲线平滑连续、工作稳定。
缺点: 在大规模生产线中,控制电缆较长,尤其是DA模块采用电压信号输出时,线路有较大的电压降,影响了系统的稳定性和可靠性。
3. PLC采用RS-485无协议通讯方法控制变频器
这是使用得最为普遍的一种方法,PLC采用RS串行通讯指令编程。
优点:硬件简单、造价最低,可控制32台变频器。
缺点:编程工作量较大。
4. PLC采用RS-485的Modbus-RTU通讯方法控制变频器
三菱新型F700系列变频器使用RS-485端子利用Modbus-RTU协议与PLC进行通讯。
优点: Modbus通讯方式的PLC编程比RS-485无协议方式要简单便捷。
缺点: PLC编程工作量仍然较大。
5. PLC采用现场总线方式控制变频器
三菱变频器可内置各种类型的通讯选件,如用于CC-Link现场总线的FR-A5NC选件; 用于Profibus DP现场总线的FR-A5AP(A)选件; 用于DeviceNet现场总线的FR-A5ND选件等等。三菱FX系列PLC有对应的通讯接口模块与之对接。
优点: 速度快、距离远、效率高、工作稳定、编程简单、可连接变频器数量多。
缺点: 造价较高.
6.采用扩展存储器
优点:造价低廉、易学易用、性能可靠
缺点:只能用于不多于8台变频器的系统
京敬曦郑东
2019-04-29 · TA获得超过2.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:34%
帮助的人:731万
展开全部
二楼说的很全了。但是注意4-20MA的,一般也要先接通启动信号才能运行,4-20MA只是控制转速的。用PLC的数字量输出控制变频器,要PLC的模块是继电器输出地。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
寻思源宓震
游戏玩家

2020-03-25 · 游戏我都懂点儿,问我就对了
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:35%
帮助的人:882万
展开全部
PLC控制变频器有两种方法,一PLC和变频器用通讯,二是PLC输出的模拟量4-20MA信号给变频器.PLC输出数字量控制变频器起停.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
燕凡阳布涛
2019-09-29 · TA获得超过2.9万个赞
知道小有建树答主
回答量:1.1万
采纳率:26%
帮助的人:684万
展开全部
S7200可以用USS通信来控制变频器,S7300用DP通信。如果不用通信可以用模拟量和数字信号来控制。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2011-03-17
展开全部
PLC可以通过通讯或者IO端口控制变频器
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?