电气方面的高手进来帮我看下~
如何根据已知的容量来选配电缆的线径,请高手帮忙解答下,帮我列一下这方面常用的公式,例如我经常看到4*185+1*90的线径,像这种规格是如何计算出来的,谢谢高手解答了!...
如何根据已知的容量来选配电缆的线径,请高手帮忙解答下,帮我列一下这方面常用的公式,例如我经常看到4*185+1*90的线径,像这种规格是如何计算出来的,谢谢高手解答了!
展开
展开全部
1.4*185+1*90应该不会吧,3*185+1*90才对,它表示相线线径185mm2、零线线径90mm2。
2.经验值:铜5—8A/m㎡;铝3—5A/m㎡。考虑导线的工作环境、后期的容量扩展,乘以相应的温度系数,通常留有15%的裕量。
3.选线径主要是查手册,通过计算知道容量、电压,根据I=P/U或P=√3UIcos Φ求出正常工作的电流,然后查载流量表就行了。
2.经验值:铜5—8A/m㎡;铝3—5A/m㎡。考虑导线的工作环境、后期的容量扩展,乘以相应的温度系数,通常留有15%的裕量。
3.选线径主要是查手册,通过计算知道容量、电压,根据I=P/U或P=√3UIcos Φ求出正常工作的电流,然后查载流量表就行了。
追问
的确是有的3相线PE线+一根零线
追答
PE线是和设备外壳相连接的地线,没有它,设备可能能够工作,但外壳可能带电;它可以防止触电事故发生。
上海思派
2024-10-18 广告
2024-10-18 广告
料位开关,主要用于容器、储罐的高、低料位、或者中间料位测量,通过螺纹或法兰,定点安装于料仓的顶部、侧面、底部,包括阻旋料位开关、音叉料位开关、电容式料位开关、射频导纳料位开关等。想了解更多相关信息,可以咨询上海思派电子科技有限公司,谢谢!...
点击进入详情页
本回答由上海思派提供
展开全部
一般是根据终端配电箱柜主开关容量来定的,电线电缆的行业标准有很多呢,你想找可以上《工标网》这个网站可以找到
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
选线径主要是查表,不是计算,知道容量,电压,根据I=P/U,求出正常工作的电流,然后查载流量表就行了。
至于表上的数据应该是实验测出来的吧
至于表上的数据应该是实验测出来的吧
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
容量是三项的总容量,P表示,单项容量P1
P1=P/3
I=P1/COSθ*220
根据I来选取开关和电缆截面,留一定的余度。
P1=P/3
I=P1/COSθ*220
根据I来选取开关和电缆截面,留一定的余度。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询