我有一600平方米的歌舞厅,安装多大功率中央空调比较合理,用电量须多少千瓦,总造价需多少钱?谢谢!
展开全部
1/600平方是建筑面积,还是纯室内面积?
2、楼上的几位,是不是单位符合设计的太小了?舞厅的灯光负荷、人员负荷、新风负荷都是比较大的,需要250W/㎡
我说下我的看法:600是建筑面积,冷量大概在130KW不到,耗电在43度/H,造价约23万;600是纯室内面积,冷量150KW,耗电50,造价27万
2、楼上的几位,是不是单位符合设计的太小了?舞厅的灯光负荷、人员负荷、新风负荷都是比较大的,需要250W/㎡
我说下我的看法:600是建筑面积,冷量大概在130KW不到,耗电在43度/H,造价约23万;600是纯室内面积,冷量150KW,耗电50,造价27万
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
按每平米200瓦估算,制冷量需要120千瓦,能耗比按3估算,每小时耗电大约40度左右
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
舞厅环境130千瓦,45左右能耗,造价根据选择空调产品、管道、过滤器、安装的 材质、品牌、地区物价水平定
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?