请问800平方米的娱乐场,所消防栓管和喷淋管可不可以直接接到市政消防管网上.谢谢!要不要设消防水箱,怎么接

 我来答
arch_cheng
2011-03-18 · TA获得超过2905个赞
知道大有可为答主
回答量:2509
采纳率:82%
帮助的人:651万
展开全部
不可以

1,消防栓管如果是低层建筑(2层以下)可以用管网水,但不是市政消防管,是小区管;
2,喷淋管不可以直接接到市政消防管网上,需在消防喷淋泵后端接管,有些消防局批准的可以做,俗称“假喷淋”
2,除了基础设施满足两路供水的地方(比如上海)外,都需要按规范设置消防水箱或池;
3,娱乐场所消防问题需有资质设计单位设计,向消防申报,否则属违法
更多追问追答
追问
你好!哪消防水箱补水是接市政管网吗?谢谢
追答
是的(当然需过水表计量)
建筑业文献
2011-03-29 · 超过11用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:58
采纳率:0%
帮助的人:28.9万
展开全部
首先根据规范
8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:
1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
一般来说是需要设置消防水池的~如果你不能满足以上要求就需要设置水池了~至于你说的水箱是高位水箱吗?只要你不是干式系统就需要设置~
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
虔诚又恬然丶哈士奇4920
2011-03-18 · TA获得超过6472个赞
知道大有可为答主
回答量:4131
采纳率:0%
帮助的人:2936万
展开全部
建议认真阅读《自动喷水灭火系统设计规范》:12 局部应用系统,上边讲的很清楚。做消防设计必须严格执行规范。
12. 0. 1 局部应用系统适用于室内最大净空高度不超过8m的民用建筑中,局部设置、且保护区域总建筑面积不超过1000m2的湿式系统。
除本章规定外,局部应用系统尚应符合本规范其他章节的有关规定。
12. 0. 2 局部应用系统应采用快速响应喷头,喷水强度不应低于6L/min·m2,持续喷水时间不应低于0.5h。
12. 0. 3 局部应用系统保护区域内的房间和走道均应布置喷头。喷头的选型、布置和按开放喷头数确定的作用面积,应符合下列规定:
1 采用流量系数K=80快速响应喷头的系统,喷头的布置应符合中危险级Ⅰ级场所的有关规定,作用面积应符合表12.0.3的规定。
。。。。。。
2 采用K=115快速响应扩展覆盖喷头的系统,同一配水支管上喷头的最大间距和相邻配水支管的最大间距,正方形布置时不应大于4.4m,矩形布置时长边不应大于4.6m,喷头至墙的距离不应大于2.2m,作用面积应按开放喷头数不少于6只确定。
12. 0. 4 当室内消火栓水量能满足局部应用系统用水量时,局部应用系统可与室内消火栓合用室内消防用水量、稳压设施、消防水泵及供水管道等。当不满足时应按本规范12.0.7条执行。
12. 0. 5 采用K=80喷头且喷头总数不超过20只或采用K=115喷头且喷头总数不超过12只的局部应用系统,可不设报警阀组。
不设报警阀组的局部应用系统,配水管可与室内消防竖管连接,其配水管的入口处应设过滤器和带有锁定装置的控制阀。
12. 0. 6 局部应用系统应设报警控制装置。报警控制装置应具有显示水流指示器、压力开关及水泵、信号阀等组件状态和输出启动水泵控制信号的功能。
不设报警阀组或采用消防加压水泵直接从城市供水管吸水的局部应用系统,应采取压力开关联动消防水泵的控制方式。不设报警阀组的系统可采用电动警铃报警。
12. 0. 7 无室内消火栓的建筑或室内消火栓系统设计供水量不能满足局部应用系统要求时,局部应用系统的供水应符合下列规定:
1 城市供水能够同时保证最大生活用水量和系统的流量与压力时,城市供水管可直接向系统供水;
2 城市供水不能同时保证最大生活用水量和系统的流量与压力,但允许水泵从城市供水管直接吸水时,系统可设直接从城市供水管吸水的消防加压水泵;
3 城市供水不能同时保证最大生活用水量和系统的流量与压力,也不允许从城市供水管直接吸水时,系统应设储水池(罐)和消防水泵,储水池(罐)的有效容积应按系统用水量确定,并可扣除系统持续喷水时间内仍能连续补水的补水量;
4 可按三级负荷供电,且可不设备用泵。
5 应采取防止污染生活用水的措施。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
254556714
2011-03-18 · TA获得超过1325个赞
知道小有建树答主
回答量:571
采纳率:0%
帮助的人:297万
展开全部
像你这样800平方米的娱乐场所,一定要做消火栓和喷淋,800平方米不用说都得做消防水池啦,因为规范要求有两条进水管,一条为市场给水,一条为消防水箱给水。
追问
你好!哪就是说:消防栓接市场消防栓,喷淋接消防水箱就可以吗?谢谢
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式