电气设计高手们,帮我来看下这问题吧!

现有厨房动力部分配电箱一台,原容量为120KW,现在根据实际的调整为容量为265KW,请问,电缆配置规格如何配置,谢谢了,麻烦详细解答下!... 现有厨房动力部分配电箱一台,原容量为120KW,现在根据实际的调整为容量为265KW,请问,电缆配置规格如何配置,谢谢了,麻烦详细解答下! 展开
 我来答
彦烜侯府
2011-03-18 · TA获得超过1387个赞
知道小有建树答主
回答量:973
采纳率:0%
帮助的人:541万
展开全部
在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格 (导体截面)的选择。

⒈ 电线电缆型号的选择
选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如,
根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;
根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;
根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。
⒉ 电线电缆规格的选择

确定电线电缆使用规格 (导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。
说明:
1.同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。
2.本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应×1/3。
3.当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于频繁起动电机时,应选用大2~3个规格。
4.本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。
5 以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。
飞萤运动相机
2011-03-21 · TA获得超过105个赞
知道答主
回答量:292
采纳率:100%
帮助的人:62.5万
展开全部
比原来电缆大一倍就行了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ymkffn2011
2011-03-25 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:52
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
你就直接选95平方/每蕊就行了,