10KV真空断路器分闸弹簧是在哪个阶段完成储能的?请电气工作的朋友指点下

 我来答
yibushe
2015-01-16 · TA获得超过3791个赞
知道大有可为答主
回答量:2889
采纳率:81%
帮助的人:635万
展开全部
10KV真空断路器分闸弹簧是在哪个阶段完成储能的?请电气工作的朋友指点下

合闸时自动完成储能得到,或者准确的说分闸是利用储能机构合闸后的剩余能量工作的。
追问
谢谢,请问合闸后储能弹簧在断路器合闸后能量不是已经全部释放了嘛?再说分闸靠的是分闸弹簧?
追答
现在的断路器基本上已经取消了分闸储能弹簧,分闸只需要分闸线圈提供一个激发力给机构。

合闸后,断路器的储能机构的能量相当于将一桶水提到了高处,分闸时相当于把水倒出来,不知道理解了吗?