拉床工作时电源电压压降很大,西门子报警F030

我们单位有一台拉床(刨床),直流电机功率361KW,有个十米左右的工作台,左右移动切削长的导轨工件,以前工作时压降大概20V-30V左右,如电源电压395V降到370V左... 我们单位有一台拉床(刨床),直流电机功率361KW,有个十米左右的工作台,左右移动切削长的导轨工件,以前工作时压降大概20V-30V左右,如电源电压395V降到370V左右,厂家说切削电流大概900A,用的1000KVA的变压器,距离拉床配电柜比较远,有200米左右,最近切削跟瞬间启动时突然压降变的很大,395V电压经常降到330V左右,而低于330V拉床就拉不动了,出现闷床,而闷床跟两端制动时,西门子直流调速器经常出现F030报警,故障值有时候2,有时候3,西门子上端与电源之间的电抗器叫声尖锐,我想知道造成压降过大的原因可能是什么?电抗还是电网原因??还是西门子有问题??还是线路电阻过大?但是突变前后线路没改变,变压器也没增加别的用电设备啊。恳请各位达人帮忙
谢谢您的解答,我用的调速器是西门子1P6RA70-91,F030报警的解释是:电枢电流实际值La达到极限值。可能的故障愿意,在再生运行时电源电压瞬时跌落,或者电流环没有优化。
电流环我优化过了,刚刚有去车间各个节点量了下电压变化:
变压器端410V在工作时降到385左右(为什么变压器刚出来端就有这么大的压降?)
从变压器到车间的配电房长度200米左右,电压从406V降低到365了,
从车间配电房到拉刨配电柜大概95米得距离,电压从404降到了350-355
3段都产生很大的压降,调速器出来的直流电枢电压170V电机的额定电压400V,是不是电枢电压输出有点低啊
展开
 我来答
匿名用户
2011-03-21
展开全部
在绘制励磁特性曲线期间出现的故障
这种故障只会在绘制励磁特性曲线期间发生。
可能的原因:- 在绘制特性曲线中负载波动;
- 电子板故障。
补救措施:重新绘制励磁特性曲线。你
你没有说明是哪款,我查了一下6RA28的,是上边报警内容,所以我怀疑是你驱动器励磁不正常,或者电机励磁线圈漏磁,这样造成电机没有力气,你要找个修电机的人先看看了