丹佛斯变频器ERR 9报警是什么

丹佛斯变频器ERR9报警是什么... 丹佛斯变频器ERR 9报警是什么 展开
 我来答
阿可的生活日记
高能答主

2020-05-27 · 好好生活的样子真的很美
阿可的生活日记
采纳数:239 获赞数:220138

向TA提问 私信TA
展开全部

1、电机过载:加速时间过短,负荷波动太大都会造成报警。

2、AL9逆变器过载:内部电子过载继电器达到98%的时候发出警告,100%的时候发出报警并停机 在低于90%以下时菜可以复位。

查检测部分霍尔传感器正常,检测对陶瓷基薄膜集成电阻r501时测其中的一路阻值因腐蚀已变无穷大致使接地不良,造成信号过强,引起报警,无原件更换,在上面焊同阻值大功率贴片电阻,重新启动后运行正常。

扩展资料:

注意事项:

1、变频器内部是大功率的电子元件,极易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55℃,但为了保证工作安全、可靠,使用时应考虑留有余地,最好控制在40℃以下。在控制箱中,变频器一般应安装在箱体上部,并严格遵守产品说明书中的安装要求,绝对不允许把发热元件或易发热的元件紧靠变频器的底部安装。

2、温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。必要时必须在箱中增加干燥剂和加热器。

3、装有变频器的控制柜受到机械振动和冲击时,会引起电气接触不良。这时除了提高控制柜的机械强度、远离振动源和冲击源外,还应使用抗震橡皮垫固定控制柜外和内电磁开关之类产生振动的元器件。设备运行一段时间后,应对其进行检查和维护。

参考资料来源:百度百科-变频器

珊华电子科技(上海)有限公司
2018-06-11 广告
OL2 是变频器过载报警,检查是真过载还是假过载。测变频器输出电流是否超过了变频器的额定电流,如果超过了 那可能就是机械的原因, 如果没超出那就是变频器检测电路坏了,报假过载,我是专业维修变频器的...... 点击进入详情页
本回答由珊华电子科技(上海)有限公司提供
s50903429
推荐于2017-09-12 · TA获得超过545个赞
知道小有建树答主
回答量:1388
采纳率:0%
帮助的人:644万
展开全部
AL9 逆变器过载
内部电子过载继电器达到98%的时候发出警告 100%的时候发出报警 并停机 在低于90%以下时菜可以复位
电机过载
加速时间过短 负荷波动太大 都会造成报警
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2011-03-22
展开全部
又是没有说明规格的,5000的是逆变器有问题,就是IGBT坏了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式