消防输入输出模块中输入模块的反馈端为什么要加终端电阻
1、我问过一些师傅,说没加终端电阻会怎么样,他们说会报故障。可为什么会报故障呢,是哪里报故障呢?2、我量过,输入模块两总线有24V电压,反馈输入端也有21.9V的电压。这...
1、我问过一些师傅,说没加终端电阻会怎么样,他们说会报故障。可为什么会报故障呢,是哪里报故障呢?
2、我量过,输入模块两总线有24V电压,反馈输入端也有21.9V的电压。这反馈输入端和两总线之间在电气上到底是什么关系呢,是不是它们之间加有一个降压电阻啊? 展开
2、我量过,输入模块两总线有24V电压,反馈输入端也有21.9V的电压。这反馈输入端和两总线之间在电气上到底是什么关系呢,是不是它们之间加有一个降压电阻啊? 展开
2个回答
上海巴鲁图工程机械科技有限公司_
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
其实都是检线用的,判断现场设备与模块间的接线是否有短路、断路的。 模块与设备间的接线是有微电流的,接一个电阻形成一个检测回路,当线路有故障时从控制器上就知道出现问题了。 标准检线电阻应该接线设备末端,而非模块内。根据我的观察现场有很多施工的...
点击进入详情页
本回答由上海巴鲁图工程机械科技有限公司_提供
推荐律师服务: