台达PLC编程

求台达PLC要如何在一分钟之内将流量和温度各采集六次,在通过采集的数据求平均值,附上梯形图。... 求台达PLC要如何在一分钟之内将流量和温度各采集六次,在通过采集的数据求平均值,附上梯形图。 展开
 我来答
疯狂小鸟ZXD
高粉答主

推荐于2016-10-30 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:96%
帮助的人:2957万
展开全部

1min采集6次也就是10s采集一次,所以每隔10s将实时值D0赋值到D1中,D1到D6中的数据依次后移,这样就保存连续的6个数据了,然后计算D1开始的K6个数据的平均值到D10中。

这个只是一个变量的采集与计算,置于你说的流量,温度是AD采集,通信采集,还是什么的就不知道了。

望采纳。。。。

追问
流量是气体的流量
追答
不管气体流量还是液体流量的,现在变送器多种多样,PLC可以用AD采集它,可以用通信采集它
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式